Thread Content
يجب وضع عمود للمرور، لكن هناك أنابيب مدفونة تحت الأرض بجانب العمود، وهي أنابيب لتدوير المياه بطول 1 متر، ومدفونة على عمق حوالي 1.2 متر. إذا تم تدمير هذه الأنابيب، فسيؤثر ذلك على نظام تدوير المياه في المصنع بأكمله. هل يمكن ضغط الأنابيب؟ ما الذي يمكن أن يجعل قاعدة الأساس أكبر حجمًا؟ يمكن جعل عمق الأساس بين 700 مم و750 مم، كما يمكن تعميق الأساس لوضع الأنابيب داخله، وقد فكرنا في استخدام أغلفة خاصة، لكن هناك مشكلة: كل ذلك مجرد أفكار عشوائية، لا توجد أي حسابات أو معايير محددة، ولا أحد يستطيع ضمان عدم تلف الأساس نتيجة ذلك. نحن في الوقت الحالي لا نحتاج إلى معرفة ما يجب فعله، بل نحتاج إلى العثور على قواعد واضحة يمكن من خلالها إقناع المالكين وحماية أنفسنا. هل هناك أي معايير توضح أو تحدد طريقة الحسابات المتعلقة بإمكانية دفن الأنابيب تحت الأساسات؟
إما تجنب الأساس للأنابيب المدفونة، أو تجنب الأنابيب المدفونة للأساس. من المستحيل وضع الاثنين معًا، لأن الأساس يجب أن يُبنى من طبقة متينة، وعادةً ما يتم حفره لعمق أكثر من متر. إذا قمت بالحفر بعمق أقل، فعند تطبيق الأحمال عليه، سينخفض الأساس، وهذا ليس أمرًا يمكن التساهل فيه. لم أرَ من قبل استخدام أنابيب في تشييد الأساسات، لأن هذا الأسلوب سيؤثر بالتأكيد سلبًا على الأساسات. أعتقد أنه لا يوجد أي سبب هندسي يبرر استخدام هذه الطريقة.
من المستحيل بالتأكيد وضع الأنابيب داخل الأساس، يمكنك إعادة الحسابات، وتحويل الأساس الواحد إلى أساسين منفصلين ثم دمجهما معًا، مع ترك ممر للأنابيب في الوسط، كما يجب أخذ مشكلة صيانة الأنابيب في حال تعرضها للتلف في الاعتبار، باختصار، الأمر معقد نوعًا ما.
حاول عدم الضغط على الأنابيب، ما لم تتم إجراء سلسلة من التحليلات والحسابات التي تؤكد عدم وجود مشكلة؛ فإذا ظهرت مشكلة، سيكون من الصعب إصلاحها لاحقًا
قد يتسبب الأساس في الانخفاض، وبالتالي قد يتم تدمير الأنابيب.
المعايير لم تعد قادرة على حمايتك، فالمعايير تنص على ضرورة تجنب الأساسيات