حول فئة حريق خزان الماء المائي بنسبة 20%!

2016-12-06View Original

Thread Content

كيف يتم تحديد فئة حريق خزانات محلول الأمونيا بنسبة 20٪؟ هل تُصنف على أنها الفئة ب أم الفئة هـ؟ كيف يجب التفكير في الأمر؟ أرجو نصيحة الخبراء.
Reply #22016-12-06
يمكن الرجوع إلى تصنيف مخاطر الحرائق في القسم 3.1 من معيار «GB 50016-2014 لمعايير التصميم المقاوم للحرائق في المباني».
Reply #32016-12-07
ووفقًا لجدول تصنيف المواد الخطرة لعام 2015، فإن فئات الخطورة المتعلقة بالأمونيا السائلة ومحلول الأمونيا هي كالتالي:
**الأمونيا السائلة**: فئة الخطورة: غاز قابل للاشتعال، الفئة 2؛ غاز تحت ضغط؛ سمية حادة عند الاستنشاق، الفئة 3*؛ تهيج/تلف الجلد، الفئة 1B؛ إصابات خطيرة في العينين/تهيج العينين، الفئة 1؛ أضرار بالبيئة المائية – خطر حاد، الفئة 1.
**محلول الأمونيا**: فئة الخطورة: تهيج/تلف الجلد، الفئة 1B؛ إصابات خطيرة في العينين/تهيج العينين، الفئة 1؛ سمية موجهة لأعضاء معينة عند التعرض المرة الواحدة، الفئة 3 (تهيج الجهاز التنفسي)؛ أضرار بالبيئة المائية – خطر حاد، الفئة 1.
لذلك، فإن محلول الأمونيا بتركيز 20% يعتبر مادة مسببة للتلف فقط، ولذلك تُصنف فئة الخطر الخاصة به في الفئة الخامسة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.