مشكلة اختبار الضغط لصمامات اللحام

2016-12-06View Original

Thread Content

بعد تركيب معدات وأنابيب المنشآت الكيميائية وصماماتها، تم تأجيل المشروع، فكيف يمكن فحص صمامات اللحام عند استئناف العمل وقياس ضغط الماء؟
Reply #22016-12-07
على جانبي الصمام، ابحث عن فوهة فلانجة وأزلها. ثم يتم ملء الأنابيب على جانبي الصمام بالماء، ويتم إغلاق الصمام. يتم تطبيق ضغط من جانب واحد، لمعرفة ما إذا كان الصمام يتسرب أم لا، أي لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير في مستوى السائل في الجانب الآخر ; ثم يتم تخفيف الضغط، ويتم تطبيق ضغط من الجانب الآخر، لمراقبة التغير في مستوى السائل في الجانب المقابل.
Reply #32016-12-07
الطريقة المذكورة أعلاه جيدة. لكن ماذا لو كانت المسافة بين الفلانجات على طرفي الأنبوب كبيرة جدًا، وكان الأنبوب طويلًا جدًا؟
Reply #42016-12-07
اتبع خطوات اختبار الضغط المائي مع الأنابيب والمعدات. يتم إزالة الأجهزة الموجودة على الأنابيب مثل صمامات الأمان، وتركيب أجهزة تثبيت مؤقتة. ثم يتم إجراء الاختبارات وفقًا لترتيب الأنابيب الرئيسية والفرعية، ويمكن في حالة طول الأنابيب استخدام أغطية خاصة لإجراء الاختبارات على أجزاء منفصلة من الأنابيب. بعد انتهاء الاختبار، يتم فحص مدى توازي وتماثل المحاور لأنابيب الفلانجة في الحالة الحرة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.