مشكلة استبدال طفايات الحريق

2016-12-07View Original

Thread Content

أرجو من الجميع المساعدة، يجب توفير خرطومي إطفاء بوزن كيلوغرام واحد في مكان معين. هل يمكن استخدام خرطوم إطفاء واحد بوزن كيلوغرامين لتسهيل عملية الصيانة والفحص؟
Reply #22016-12-07
هل الاثنان للطوارئ، كبديل؟
Reply #32016-12-07
لا يجوز أن يقل عدد طفايات الحريق لكل تجهيزة عن 2.
Reply #42016-12-07
لا يمكن ذلك. المرجع الدقيق: «مواصفات تصميم أجهزة إطفاء الحرائق في المباني» GB50140-2005، الفقرة 6.1.1: يجب ألا يقل عدد أجهزة إطفاء الحرائق الموجودة في كل وحدة حسابية عن جهازين.
Reply #52016-12-07
وفقًا للإعدادات القياسية، يجب عدم التهاون وإهدار موارد الإطفاء.
Reply #62016-12-07
هل يشير وحدة الحساب إلى نقطة توزيع أجهزة إطفاء الحرائق، أم إلى مصنع أو ورشة عمل أو قسم من المنشأة، أم شيء آخر؟
Reply #72016-12-07
وفقًا للمكان، تتطلب شركاتنا الكيميائية وضع المنتجات في مجموعات. وهناك أيضًا الرجوع إلى تصميم الإطفاء
Reply #82016-12-07
لقد قمت بفحص الرقم 501402010 بشكل سريع، وبالنظر إلى الوضع الحالي للوحدة، تبين أن هناك عيوبًا في طريقة التخزين. أرغب في حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، حتى لا يزداد عدد المشاكل التي يجب فحصها
Reply #92016-12-07
وحدة الحساب تعني منطقة مقاومة للحريق داخل المبنى أو طابقًا واحدًا، ولا يمكن لوحدة الحساب أن تمتد عبر مناطق مقاومة الحريق أو الطوابق المختلفة. ويجب توفير عدة نقاط لوضع أجهزة إطفاء الحريق داخل وحدة الحساب، وذلك وفقًا لمساحة الحماية ونصف القطر المطلوب للحماية. من الناحية النظرية، فإن مستوى إطفاء الحريق لخزانتي إطفاء بوزن كيلوغرام واحد لكل منهما يبلغ مجتمعين 2A، بينما مستوى إطفاء الحريق لخزانة إطفاء واحدة بوزن كيلوغرامين هو 1A فقط، ولذلك لا يمكن استبدالها.
Reply #102016-12-07
رصيف، اثنا عشر طفاية حريق، 6 صناديق للطفايات، تزن كل طفاية حريق كيلوغرامًا واحدًا، هل يمكن استبدالها باثني عشر طفاية حريق بوزن 5 كيلوغرامات لكل منها؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.