حوادث تشغيل الغلايات – 2

2016-12-08View Original

Thread Content

تكرر حدوث حادث تمزق أنابيب الجدار البارد في المرجل رقم 4 بمحطة شاوقوان لتوليد الطاقة. ملخص الحادث: في 21 مارس 1991، انتهت أعمال الصيانة البسيطة للمرجل رقم 4 في محطة شاوقوان، وبعد انتهاء اختبارات سرعة التوربين استعدادًا لربطه بشبكة التوزيع، حدث دوي هائل داخل الغرفة الحرارية، وانخفض منسوب الماء في الخزان بشكل كبير وبشكل غير قابل للسيطرة، مما أدى إلى إيقاف تشغيل المرجل فورًا. أظهرت الفحوصات وجود تمزق في أحد أنابيب الجدار الأمامي المبرد بالماء، وكان موقع التمزق على بعد 100 سم من منطقة الاحتراق. كما أصيب 25 أنبوبًا ضمن نفس دائرة التدوير بتشوهات مختلفة في المنطقة المحيطة بموقع التمزق. تم استبدال 14 أنبوبًا من أنابيب الجدار البارد المتضررة بشكل كبير نتيجة الانفجارات، عبر أعمال إصلاح عاجلة. تم إعادة التشغيل في الساعة 18:00 من يوم 24، وفي الساعة 03:24 من يوم 25 كانت القدرة التشغيلية 40 ميجاوات، بينما كان ضغط البخار الرئيسي 9.3 ميجا باسكال، ودرجة حرارة البخار الرئيسي 490 درجة مئوية. أشار جهاز قياس مستوى الماء إلى +30 مم، وحدث انفجار آخر داخل الفرن، مما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الماء، واضطررنا مرة أخرى إلى إيقاف تشغيل الفرن بشكل عاجل. أظهر التفتيش انفجار أحد أنابيب الجدار الخلفي لنظام التبريد بالماء، وكان موقع الانفجار على بعد حوالي 80 سم فوق منطقة الاحتراق، كما تعرض أكثر من 10 أنابيب أخرى لنظام التبريد بالماء لتشوهات بدرجات متفاوتة حول موقع الانفجار.
Reply #22016-12-08
تحليل أسباب الحادث: كانت ظروف انفجار الأنابيب في كلا المرتين متشابهة إلى حد كبير، وبعد فحص خصائص مكان الانفجار وإجراء تحليل مورفولوجي للمعدن، تم التأكد من أن سبب الانفجار هو درجات الحرارة المرتفعة على المدى القصير. نتج الحادث عن فشل المشغلين في تنظيف مقياس مستوى الماء في الغلاية مرتين أثناء عملية تشغيلها، كما لم يتم مقارنة قراءات مقياس المستوى الكهربائي مع قراءات مقياس المستوى الموجود ميدانيًا. ونتيجة لذلك، لم يعمل مقياس المستوى الموجود في غرفة التحكم بشكل صحيح، وكانت هناك اختلافات بين قراءات مقياس المستوى الكهربائي والمقياس الموجود ميدانيًا، مما أدى إلى ظهور قراءات خاطئة لمستوى الماء وعدم اكتشاف ذلك في الوقت المناسب، وهو ما تسبب في نقص شديد في الماء داخل الغلاية وانفجار أنابيبها.
Reply #32016-12-08
ملخص الحادث: 1. يجب الحرص الشديد على عدم حدوث نقص في الماء داخل الغلاية، كما يجب تجنب تشغيلها في درجات حرارة أو ضغوط مرتفعة جدًا، ويُمنع تمامًا التشغيل في حالة عدم كفاية عدد أجهزة قياس مستوى الماء (أي الأجهزة التي يمكنها إظهار مستوى الماء بدقة). 2. يجب فحص مستوى الماء بشكل متكرر، لضمان تطابق القيم المسجلة محليًا مع القيم المرسلة عن بُعد. ٣. يجب أن يكون في غرفة تحكم الغلاية على الأقل جهازان لقياس مستوى الماء بشكل موثوق. ٤. يجب غسل مقياس المستوى في الوقت المحدد وفقًا للوائح. ٥. عندما تتعطل جميع مؤشرات مستوى الماء في خزانات البخار بالغلاية، ويصبح من المستحيل تحديد مستوى الماء داخل خزانات البخار أثناء التشغيل، يجب إيقاف تشغيل الغلاية فورًا. 6. بالنسبة لانفجار الأنابيب الناتج عن الحرارة الزائدة على المدى القصير، يُطلب عمومًا اتخاذ تدابير مثل منع انخفاض مستوى الماء في خزان البخار، وتجنب الاستخدام المفرط لمواد تخفيض درجة الحرارة، بالإضافة إلى منع دخول أجسام غريبة مثل الشوائب والرماد الناتج عن اللحام إلى أنابيب الغلاية والتسبب في انسدادها.
Reply #42016-12-09
شكرًا على المشاركة: victory::victory::victory::victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.