بالنسبة لوسائط مختلفة، ما هو العمق الفعال لإدخال غلاف المقاومة الحرارية والثيرموكبل في الوسيط؟ **: عندما يكون الوسيط عبارة عن بخار عالي الحرارة والضغط، وعندما يكون القطر الاسمي للأنبوب 250 نانومتر أو أقل، فإن العمق الفعال هو 70 مم; عندما يكون القطر الاسمي للأنبوب أكبر من 250 مم، فإن العمق الفعال يكون 100 مم. بالنسبة لوسائط البخار أو الغاز أو السوائل التي يكون قطر الأنبوب فيها 500 مم أو أقل، فإن العمق الفعال يكون تقريبًا نصف القطر الخارجي للأنبوب. عندما يكون القطر الخارجي أكبر من 500 مم، فإن العمق الفعال يكون 300 مم. بالنسبة لوسط الدخان والرياح ومزيج الغبار والرياح، فإن العمق الفعال يكون من 1/3 إلى 1/2 قطر الأنبوب الخارجي. سؤال لخبراء هاييو: رأيت السؤال أعلاه والعلامة **، فهل يوجد أي قواعد أو معايير تدعم العلامة ** المذكورة؟
مواصفات اختيار أجهزة القياس SH أو HG
يوجد وصف لـ API551، حيث يُطلب أن يكون طول المقاومة الحرارية 50 مم، بينما يُطلب أن يكون طول المقاومة الحرارية الكهربائية 75 مم
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة sanjjj في تاريخ 11-12-2016 الساعة 06:40. ينص معيار HG/T 20507 لعام 2014 على ما يلي: لكن هل هو مختلف أيضًا عن **؟ ؟ ؟ ؟ 4. 1. 2 يجب أن يتوافق عمق غمر عنصر قياس درجة الحرارة مع المتطلبات التالية: 1 يجب اختيار عمق غمر عنصر قياس درجة الحرارة بحيث يكون في المنطقة التي يكون فيها تغير درجة الحرارة في المادة المراد قياسها حساسًا، وفي نفس الوقت تكون هذه المنطقة ممثلة للحالة العامة لدرجة الحرارة. 2 عندما يتم تركيب جهاز قياس درجة الحرارة بشكل عمودي على أنابيب السائل، أو بزاوية 45 درجة مع جدار الأنبوب. عند تركيب الزاوية، يجب ألا يقل طول جزء استشعار درجة الحرارة المغمور في الجدار الداخلي للأنبوب عن 50 مم، ولا يجب أن يتجاوز 125 مم. 3 عند تركيب عنصر قياس درجة الحرارة في الجهاز، يجب ألا يقل طول الجزء الخاص بعنصر القياس والمغمور داخل الجدار الداخلي للجهاز عن 150 مم. عند التركيب على معدات المسارات اللامعة والأفران والمواد العازلة، يجب اختيارها وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وفقًا للمعيار SH/T 3005—2016، البند 5.3.11، يجب أن يتوافق اختيار غلاف مقياس الحرارة مع المتطلبات التالية: هـ) يجب أن يكون عمق إدخال غلاف مقياس الحرارة كافيًا لضمان أن تكون نهايات عنصر قياس الحرارة في المنطقة الحساسة لتغيرات درجة حرارة الوسط المراد قياسه. عند التركيب داخل الأنابيب، يجب أن يكون عمق الإدخال في نطاق 1/3 إلى 1/2 قطر الأنبوب، كما يجب أن يكون الإدخال على عمق لا يقل عن 50 مم داخل الأنبوب ; عند التركيب داخل الحاوية، يجب أن يكون عمق الإدخال على بعد مسافة لا تقل عن 150 مم من الجدار الداخلي للحاوية، أما بالنسبة للحاويات التي تحتوي على محركات خلط، فيمكن تقليل هذا العمق بشكل مناسب ; و** أيضًا لا يتطابق
المتطلب العام هو أن يكون القياس أكبر من 1/3 إلى 1/2 من قطر الأنبوب.
أن يكون الطول أكبر من 1/3 إلى 1/2 قطر الأنبوب، وهذا هو المتطلب الأساسي. بالنسبة للأنابيب ذات القطر الكبير، فإن عمق الإدخال عادةً ما يكون 400 مم، أي أن المسافة داخل الأنبوب تكون من 200 مم إلى 250 مم
لم أقم بأي بحث في الموضوع، أنصح بالاطلاع على ذلك الكتاب الأخضر – دليل تصميم الصناعات البتروكيماوية.