Thread Content
مرحبًا جميعًا، في وحدتنا هناك مضخة صغيرة وكابلات قديمة مستخدمة فيها. يوجد في الموقع 4 أضواء إنذار من نوع LED بجهد 220 فولت، ويتم استخدام كابل تحكم مكون من 30 سلكًا؛ حيث يحتوي كل ضوء على سلكين، أما الأسلاك الأخرى فهي غير موصولة. كما يوجد في صندوق التوصيل إشارات للمفاتيح، وجهدها أيضًا 220 فولت. الآن، الأضواء تضيء من تلقاء نفسها رغم عدم وجود تيار كهربائي، وعند قياس الجهد باستخدام جهاز القياس، تبين أن الجهد يزيد عن 60 فولت، ويبدو أن ذلك بسبب تداخل كهربائي. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟
من الصعب التغلب على التداخلات الكهروستاتيكية إذا لم يكن هناك حاجز واقٍ.
ضع بعض المقاومات على سلسلة الأضواء الساطعة. لكي لا تضيء عند 60 فولت. إذا كان 220 فولت كافيًا للإضاءة، فلا بأس.
جرب تبديل الأسلاك الموصلة للتيار والأسلاك الخاصة بالتأريض؛ يمكن استخدام طبقة واقية على الأسلاك، وأبسط طريقة هي استخدام ورق القصدير لتحقيق التأريض
جرب لف جميع النوى الاحتياطية معًا في خيط واحد متصل بالأرض من أحد الأطراف.
الموافقة على توصيل مقاومة، أو (توصيل الطرف السلبي بالأرض مع مكثف)
فكرة جيدة، لا أعرف إذا كان استخدام المقاومات المتسلسلة آمنًا أم لا، وهل قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أم ما شابه.
الآن كل شيء يعتمد على طاقة UPS، والجهد على كلا الطرفين بالنسبة للأرض هو 110 فولت، ولا يوجد فرق بين الأسلاك الموجبة والسلبية. لم أجرب طبقة الحماية بعد
لقد جرب القادة ذلك من قبل، لكن لم يكن هناك أي تأثير.
جرب في المرة القادمة ما إذا كان توصيل المقاومات سينجح، فكم يجب أن تكون قيمة المقاومات المستخدمة؟