Thread Content
سؤال: كما هو موضح في الرسم، ما هي القيم التي يجب إدخالها لكل من الكثافة ودرجة الحرارة والضغط في ظروف تفريغ صمام الأمان؟ 1. هل تُحسب كثافة المادة في ظروف التفريغ بناءً على الضغط التشغيلي، أم الضغط المحدد، أم الضغط المصمم؟ وهل يجب احتساب الضغط الظاهري أم الضغط المطلق، أي هل يجب إضافة 0.1 إلى القيمة، وهل يجب أخذ الضغط الزائد في الاعتبار، أم يتم الحساب باستخدام 0.1 ضعف الضغط المصمم؟ 2. هل درجة التفريغ هي درجة الحرارة البيئية أم درجة الحرارة المصممة؟ 3. هل الضغط على جانب الخروج هو ضغط الهواء وقدره 0.1 ميجا باسكال؟
يجب أن يشير تخفيف الضغط إلى ضغط العمل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيمكن استخدام الضغط المحدد بدلاً منه. إذا لم يُذكر الضغط بشكل محدد، فعادةً ما يُؤخذ في الاعتبار كضغط نسبي. درجة التفريغ هي درجة حرارة المادة، ويمكن استخدام أعلى درجة حرارة عمل أو درجة الحرارة المصممة، ما لم تكن في ظروف حدية بالضبط، ففي هذه الحالة يلزم اتخاذ قرار محدد. إذا كان الجانب المخصص لتفريغ الضغط متصلًا بالهواء، فيتم احتساب الضغط وفقًا لضغط الهواء. أما إذا كان هناك أنابيب تربطه بجهاز آخر، فيجب أخذ مقاومة الأنابيب في الاعتبار. وإذا كان الجانب المخصص لتفريغ الضغط متصلًا بخزان آخر، فيتم احتساب الضغط وفقًا لضغط العمل في ذلك الخزان.
يجب تخفيف الضغط، ووفقًا لمعايير GB150، يجب تحديده بناءً على الضغط المصمم، ويجب أن يكون ضغطًا مطلقًا. يجب أن تكون درجة الحرارة عند الإفراز مرتبطة بالوسط المستخدم، وفي حالة الغازات المسالة، يجب أن تكون مرتبطة بضغط الإفراز. يعتمد الضغط على جانب الخروج على وجود ضغط معاكس؛ فإذا لم يكن هناك ضغط معاكس، فإن الضغط سيكون ضغط الهواء الجوي.
أوافق على رأي الشخص في الأعلى! إذا كان الوسيط غازًا مسالًا، فيجب أخذ درجة حرارة الوسيط تحت ضغط التفريغ في الاعتبار، فارتفاع درجة الحرارة يعادل ارتفاع الضغط! الحرارة والضغط علاقتهما تكافلية! وليس مجرد درجة الحرارة المصممة.
ضغط التعديل، يكون في معظم الأحيان قريبًا من الضغط المصمم.