من ناحية، هناك نظام DCS من شركة هيليكس بإصدار M6.5.2، ومن ناحية أخرى، هناك نظام PLC من شركة AB؛ وكلا النظامين يتحكمان في عمليات مختلفة. الآن، يطلب العميل نقل جميع بيانات نظام AB إلى نظام هيليكس، وذلك لتمكين المراقبة والتحكم. يوجد حاليًا برنامج اتصالات OPC، ولا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في المراقبة؛ حيث يصل عدد نقاط الاتصال إلى 3000 نقطة. كما أن العملية من جانب AB معقدة نسبيًا، ويتطلب ذلك تحكمًا دقيقًا. من ناحية الجدوى، هل من الممكن تحقيق ذلك باستخدام OPC مع نظام التحكم AB من أومرون؟ إذا أمكن تحقيق ذلك، ما هي العيوب؟ شكرًا للجميع، مرحبًا بالنقاش! أنا مبتدئ، أرجو منكم التوجيه!
يمكن لنظام DCS M6.5.2 من هانيلي أن يقوم بمراقبة وتحكم نظام AB عبر تقنية OPC، ولا توجد مشكلة من الناحية المبدئية. لكن استخدامه في التحكم ينطوي على العديد من المخاطر، فمبدأ عمل OPC يحد من إمكانية استخدامه كوسيلة للاتصال بسرعة عالية. وبالنسبة للحالات التي ذكرتها، حيث تكون العمليات معقدة ويتطلب التحكم دقة عالية، فإن استخدام OPC في عمليات الاتصال أمر غير مناسب على الإطلاق. يُنصح باستخدام بروتوكول OPC لمراقبة معظم البيانات (النقاط التي لا تشارك في عمليات التحكم أو الترابط أو التحكم البرمجي، والنقاط المتعلقة بالعمليات التي لا تتطلب سرعة استجابة عالية). أما البيانات المهمة، فيجب استخدام وحدات الاتصال DP من نوع M6.5.2 الخاصة بشركة هيليكس أو وحدات الاتصال Modbus للتواصل المباشر مع أجهزة PLC الخاصة بشركة AB. يبدو أن شركة AB تدعم بروتوكول Modbus مباشرةً، بينما يتطلب بروتوكول DP استخدام وحدات تحويل، لكن سرعة نقل البيانات عبر بروتوكول DP أسرع من بروتوكول Modbus؛ لذا يجب اتخاذ قرار بشأن الخيار المناسب بعد تقييم شامل. هذه آرائي البسيطة، أرجو توجيهي.
التحكم ممكن تنفيذه، والمفتاح هو أنه بعد التنفيذ، سيختلف عن الإجراءات السابقة المعتادة؛ فلوحة التحكم في AB ولوحة التحكم في ليليشي ستكونان مختلفتين بالتأكيد. على سبيل المثال، فتح صمام، حيث تكون لوحة التحكم من ليليشي: تشغيل، إيقاف. ثم في الزاوية السفلية اليسرى توجد تفاصيل مثل النقاط وما إلى ذلك. طريقة تشغيل AB مختلفة تمامًا. إذا كان الأمر مجرد تحكم، فسيتعين إضافة زرين، أحدهما للتشغيل والآخر للإيقاف. هكذا، إنه قبيح للغاية. لكن إذا أردنا تحقيق واجهة المستخدم لـ AB، يبدو الأمر مستحيلًا.
عادةً، نقاط الاتصال العادية لا تشارك في عملية التحكم، أما في جهازنا 652 فإنه يستخدم بطاقة الاتصال FM020 للتواصل مع شركة سيمنس، ويتم ضبطه كمحطة رئيسية ومحطة فرعية، لكنه يقوم فقط بقراءة البيانات دون كتابتها. إذا تمكنتم من حل هذه المشكلة، يرجى إرسال الحلول المقترحة، فقد نستخدمها في المستقبل
عدد نقاط الاتصال يصل إلى 3000 نقطة، وهذا يعتبر حجم اتصال كبيرًا، مما قد يؤدي إلى تأخر في تحديث البيانات.
1. زادت مدة الاتصال، يمكن قياسها، ويجب أن تزيد بمقدار 1-2 ثانية; ٢. لم أرَ من قبل أن يتم استخدام طريقة التحكم عبر بروتوكول OPC بهذه الطريقة، فهذا يزيد من نقاط الفشل ;
هل يقل الدورة إذا كانت النقاط قليلة؟
هل يقل الدورة إذا كانت النقاط قليلة؟
كيف يمكننا رؤية التعليقات الموجودة في الأعلى؟
اسأل، كيف تم تحقيقه في النهاية؟