مشاكل صمام التنظيم

2016-12-27View Original

Thread Content

يوجد في الطابق السادس من الموقع صمام تنظيم لضبط التدفق، وغالبًا ما ينخفض التدفق تلقائيًا! يمكن استقرار التدفق عن طريق تشغيل المسار الجانبي دون استخدام صمام التنظيم. لكن عند الحاجة إلى تعديل معدل التدفق بعد فترة، يضطر الفنيون إلى صعود الطابق السادس لإجراء التعديل. ما السبب في ذلك؟
Reply #22016-12-27
وصف المشكلة غير واضح، أفهم تقريبًا أن الأمر يتعلق بفحص ما إذا كان جهاز تحديد موضع صمام التحكم يعمل بشكل صحيح؛ يجب تشغيل النظام يدويًا وتحديد درجة الفتح، لمعرفة ما إذا كان صمام التحكم قادرًا على الحفاظ على هذه الدرجة
Reply #32016-12-27
الأسباب ثلاثة رئيسية، الأول هو عطل في صمام التنظيم، والثاني هو عطل في جهاز التحديد; ثالثًا، عطل في جهاز التنظيم، يتم استبعاد الأسباب وفحصها واحدة تلو الأخرى.....
Reply #42016-12-27
هل سيؤدي فتح المسار البديل إلى طرد سوائل أو غازات لا ينبغي أن تؤثر على قياس التدفق؟
Reply #52016-12-28
هناك احتمال آخر، كيف يتم تحديد ما يسمى بانخفاض التدفق تلقائيًا؟ هل تُرى من عداد التدفق؟ ما مدى دقة مقياس التدفق ذاك؟ ما هو الموقع الفيزيائي للصمام عندما ينخفض التدفق؟
Reply #62016-12-28
قم بفحص كل جزء على حدة لمعرفة أي جزء بالتحديد يعاني من المشكلة.
Reply #72016-12-28
يتعين عليك فحص الأمر خطوة بخطوة.
Reply #82016-12-28
يجب التأكد من دقة مقياس التدفق وما إذا كانت درجة فتح صمام التنظيم صحيحة
Reply #92016-12-28
تحقق مرة أخرى إذا كان السبب هو ضبط PID بشكل خاطئ~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.