HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Hinweise zur Installation von Ventilen mit langem Stiel bei niedrigen Temperaturen

2016-04-05View Original

Thread Content

Bei den kürzlich installierten Kaltwasser-Langstielventilen an drei Geräten kam es im Betrieb zu Leckagen am Ventilstab. Montagerichtung – Der Ventilstängel ist parallel zum Boden ausgerichtet. Könnte es an einem Installationsfehler liegen? Bitte geben Sie Anleitung – der Hersteller empfiehlt eine Montage senkrecht zur Erde.
Reply #22016-04-05
Hören Sie auf den Hersteller. Wenn es weiterhin undicht ist, liegt das sicherlich an einem Problem im Abdichtungsdesign des Herstellers.
Reply #32016-04-05
Horizontale Montage: Die großen Ventilhandräder sind schwer, und eine Biegung kann zu Leckagen führen.
Reply #42016-04-05
Kälteventile dürfen nicht parallel installiert werden. Der Grund für die Verwendung eines verlängerten Ventilstabs ist, dass dadurch das Füllmaterial am Ventilstab bei einer Temperatur über 0 Grad verwendet werden kann. Deshalb können Kälteventile nur vertikal installiert werden. Die Länge des verlängerten Ventilstabs variiert je nach Durchmesser des Kanals – damit das Kältemittel im Ventilraum bei dem Punkt, an dem es auf das Füllmaterial des Ventilstabs trifft, eine Temperatur von über 0 Grad hat.
Reply #52016-04-05
Wenn es horizontal installiert wird, fließt die Flüssigkeit direkt in das Füllkasten des Ventilstabs, was die Dichtigkeit beeinträchtigt
Reply #62016-04-06
Bei Ventilen für niedrige Temperaturen wird ein Verlängerungsstab verwendet, auf den anschließend ein Handrad oder ein Aktor montiert wird. Diese Konstruktion dient dazu, zu verhindern, dass die Kälte des Mediums auf das Handrad oder den Aktor übertragen wird. Denn die Dichtungen sowie die Schmierstoffe im Handrad und im Aktor funktionieren in der Regel bei Normaltemperatur. Bei niedrigen oder hohen Temperaturen versagen sie jedoch, wodurch das Handrad und der Aktor nicht mehr richtig funktionieren können. Genau weil dieser Verlängerungsstab die Wirkung der Schwerkraft auf den Verlängerungsstab selbst, das Handrad sowie den Antrieb verstärkt, führt eine horizontale Montage dazu, dass sich die Dichtungen des unteren Ventils sowie die Achsenhülsen abnutzen – was letztendlich zu Leckagen führt. Der Einfluss ist bei großen Ventilen größer. Deshalb wird es trotzdem vertikal installiert.
Reply #72016-04-06
Es wird weiterhin empfohlen, die Ventile senkrecht in horizontalen Rohrleitungen zu installieren~~
Reply #82016-04-07
Die horizontale Anordnung des Ventilstängels führt dazu, dass die Dichtung im Ventilstängel erstarrt und ihre Elastizität verliert, wodurch keine Abdichtung mehr möglich ist. Es wird empfohlen, die Ventile mindestens 30 Grad nach oben geneigt zu montieren. Stellen Sie sicher, dass das Kältemittel nicht mit den Dichtungen in Berührung kommt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.