Gaswarngerät für giftige Gase

2016-05-16View Original

Thread Content

Unser Unternehmen verfügt über mehrere Alarmgeräte für giftige Gase wie Ammoniak. Der erste Alarmwert entspricht 75 % der zulässigen Konzentration, während der zweite Alarmwert bei 10 % der konzentration liegt, die bereits schädlich ist. Ich frage die Kollegen im Meer: Wie hoch sind die zulässige und schädliche Konzentration von Ammoniak? Danke!
Reply #22016-05-16
Man kann Delge, MSA, Neues Universum oder Kolkon fragen – man sollte auch unsere Website www.ai-a.cn im Auge behalten.
Reply #32016-05-17
MAC 30 mg/m3, LDLH 500 ppm, zur Information
Reply #42016-05-17
Ammoniak gehört zur Giftklasse IV und wirkt hauptsächlich reizend und ätzend auf die Atemwege. Die Reaktion von Ammoniak mit dem Wasser in den feuchten Bereichen des Körpers führt zur Entstehung einer hochkonzentrierten Ammoniaklösung, die zu alkalischen Verbrennungen der Haut führen kann. Wenn diese Lösung in die Augen gelangt, kann sie zur Erblindung führen. Bei zu hohen Konzentrationen kann die Erregbarkeit des zentralen Nervensystems gesteigert werden, was zu Krämpfen führt. Durch Reflexe an den Enden des Trigeminusnervs kann außerdem ein Herzstillstand sowie eine Atemstillstand eintreten. Der Geruchsschwellenwert des Menschen für Ammoniak liegt bei 0,5–1 mg/m3. An Orten mit einem Wert von über 350 mg/m3 ist es nicht möglich zu arbeiten. Die zulässige Höchstkonzentration der Luft in den Werkstätten beträgt 10 mg/m³. Der Wert für die erste Alarmstufe entspricht 75 % dieser zulässigen Konzentration, während der Wert für die zweite Alarmstufe 10 % der Konzentration darstellt, bei der Schäden auftreten können. Nach diesen Angaben sollte der Wert für die erste Alarmstufe 10 × 75 % = 7,5 mg/m³ betragen. Natürlich kann dieser Wert im Freien erhöht werden. Üblicherweise wird für den Messbereich von giftigen Gasen ein Wert von 0–30 verwendet – dabei wird nicht genau zwischen den verschiedenen Gasen unterschieden. Tatsächlich sollte man jedoch eine genauere Einteilung vornehmen. Deine zweite Stufe: Ich weiß nicht, was unter direkter Schädigung zu verstehen ist. Ich denke, wenn beispielsweise eine Kontaktzeit von 20 Minuten bereits zu erheblichen Unbehagen führt, dann kann das mit 200 definiert werden – 10 % entspricht dabei 20. Ich empfehle diese Einstufung als beste Lösung! ! !
Reply #52016-05-17
Zunächst eine Korrektur eines Allgemeinwissens: Ammoniak hat keinen MAC-Wert, sondern PC-STEL- und PC-TWA-Werte. Zweitens kann die Einstellung der Alarmwerte für giftige Gase anhand der folgenden drei Standards festgelegt werden: GB50493-2009 „Vorschriften für die Planung von Systemen zur Erkennung und Alarmierung bei brennbaren sowie giftigen Gasen in der Petrochemieindustrie“, GBZ/T 223-2009 „Vorschriften für die Installation von Systemen zur Erkennung und Alarmierung bei giftigen Gasen in Arbeitsstätten“ sowie AQ3036-2010 ; Die für diese drei Standards festgelegten Alarmwerte scheinen unterschiedlich zu sein, doch im Grunde gibt es keinen Widerspruch. Wenn man die drei Standards zusammen betrachtet, kann für Ammoniak ein Alarmwert in zwei Stufen festgelegt werden: Die erste Stufe ist der Alarmwert selbst (75 % von PC-STEL). In diesem Fall müssen die anwesenden Mitarbeiter umgehend den Ort der Freisetzung finden und geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine weitere Freisetzung sowie den Schutz der Menschen zu gewährleisten ; Der zweite Wert stellt einen überhöhten Wert dar (er darf 10 % der Konzentration LDLH nicht überschreiten). Dies deutet darauf hin, dass die Menge an Ammoniak bereits auf ein gefährliches Niveau angestiegen ist. Es ist daher notwendig, umgehend Notfallpläne in Kraft zu setzen, um den Mitarbeiter vor Ort zu schützen und sie evakuieren zu können. Erneut beträgt die zulässige Konzentration bei kurzfristigem Kontakt mit Ammoniak 30 mg/m3, während die Konzentration, bei der eine unmittelbare Schadwirkung auftritt, bei 360 mg/m3 liegt. Schließlich: Umrechnung von mg/m3 in ppm: Alarmwert Stufe 1 = 32 ppm ; Der zweite Hochwert liegt bei 50 ppm
Reply #62016-05-17
Außerdem ist die strengste Einstellung für das Alarmniveau Stufe drei: Warnwert für Stufe eins: 21 ppm, Alarmwert für Stufe zwei: 42 ppm, hoher Warnwert für Stufe drei: 87–126 ppm. Für den genauen Berechnungsweg siehe die vorherige Antwort; dieser wird hier weggelassen.
Reply #72016-05-18
Gelernt! Wie wird zwischen mg/m³ und ppm umgerechnet?
Reply #82016-05-18
mg/m3 geteilt durch die Molekülmasse, anschließend mit 24 multipliziert. 24 ist das molare Volumen eines Gases bei 20 Grad Celsius, beachten Sie, dass nicht mit 22,4 multipliziert werden muss. Den genauen Ablauf der Vereinfachung kannst du selbst herausfinden, indem du es mit Stift auf Papier ausarbeitest. Dann wird es klar.
Reply #92016-05-19
. . . Anscheinend habe ich es zu niedrig eingestellt, haha

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.