Thread Content
Der Mediumbehälter ist voll; vor dem Auftreten des Problems lag der Wert etwas niedrig, doch die Entwicklung war normal. Gute Erdung, in der Nähe gibt es auch keine Störfaktoren. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wo das Problem liegen könnte?
Bei den Verbindungen zwischen Sensoren und Wandlern kommt es zu Oxidation
Es handelt sich um einen integrierten Durchflussmesser – ich weiß nicht, ob man von außen die Kabel des Sensors sehen kann. Hast du schon einmal eine ähnliche Situation erlebt?
Hat der Poster einen Kurvengraphen? Ob es zu einem plötzlichen Auf Null gehen oder zu einem langsamen Abfall kommt – ich hoffe, die Betriebsbedingungen können detaillierter beschrieben werden
Es wäre am besten, die Komponenten abzunehmen, um die Elektroden sowie die Beschichtung zu überprüfen. Wahrscheinlich ist an den Elektroden eine Korrosion aufgetreten, wodurch das Medium in die Anregungsspule gelangen kann und dort weiterhin Korrosion verursacht……
Welche Betriebsbedingungen? Wenn im Medium magnetische Partikel vorhanden sind, kann dies zu diesem Phänomen führen.
Ich stimme der Ansicht vom zweiten Stock zu: Wenn Störungen usw. ausgeschlossen werden können, sollte man dennoch die Elektroden sowie die Beschichtung überprüfen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist
Um über das Ergebnis der Bearbeitung Bericht zu erstatten, wurde der Hersteller kontaktiert, um einige Parameter zu ändern. Die Messungen der Spulwiderstände zeigten keine Probleme. Schließlich wurde der Sensor geöffnet – dabei stellte sich heraus, dass der Katalysator eine Schicht auf der Innenwand gebildet hatte. . . Etwa 1–2 mm dick, man kann sie mit einem Werkzeug einfach abknipsen – die Elektroden sind dabei vollständig bedeckt. . . Dieser Durchflussmesser wird in Anlagen zur Entschwefelung und -nitratisierung von Rauchgasen eingesetzt; das Medium ist eine Schlammlösung. Unter normalen Betriebsbedingungen sollte es nicht so viel Katalysator geben. Es wurde bereits einmal demontiert und war danach auch ziemlich sauber, deshalb wurde es zu Beginn nicht wieder demontiert. Ich verstehe immer noch nicht, warum es sofort nach Stromzufuhr einen Datenfluss gibt – der Wert sinkt ziemlich schnell auf Null, in etwa innerhalb von zehn bis zwanzig Sekunden, wobei es eine Abnahme gibt.