Thread Content
Ich frage Sie alle: Ich habe herausgefunden, dass die Wirkungsgrad von Brennern, die Erdgas verbrennen, bei 80 % bis 90 % liegen kann. Wie wird dieser Wirkungsgrad eigentlich definiert? Bezieht sich das auf die Wirkungsgrad bei reiner Verbrennung, oder bereits auf den Wert, der auch die Strahlungswärmeabgabe aus dem Ofenraum einbezieht? Nach meinen Berechnungen liegt die Temperatur der Abgase am Ausgang bei 1500 °C, wobei ein Überschuss an Sauerstoff von 1,05 und eine Wirkungsgrad der Verbrennungsanlage von 80 % zugrunde gelegt werden. Doch der Hersteller der Anlage behauptet, dass die Temperatur der Abgase bei einem Überschuss an Sauerstoff von 1,05 nicht so hoch sei – sie liege eher bei etwa 800 °C. Welchen Faktor habe ich also übersehen? Dringend!
Ich weiß nicht, wie du das berechnet hast. Da du 1500 °C als Ergebnis hast, wollte ich fragen: Wie groß ist die Strahlungsfläche des Ofenraums? Wozu dient ein Ofenraum, wenn er keine Wärme aufnimmt? Bauen wir einfach einen Abwärmenutzungsboiler! Die Wirkungsgrad von herkömmlichen Öl- und Gasheizkesseln liegt bei über 90 %. Bei Kondensationsheizkesseln liegt der Wirkungsgrad sogar bei über 96 % – ohne Berücksichtigung der Wärmerückgewinnung durch Kondensation. Ein Heizkessel ist ein Gerät zur Erzeugung und Verteilung von Wärme. Sowohl Strahlungs- als auch Konvektionsheizflächen sind unverzichtbar. Wie kann man da nur die Wärmeaufnahme im Brennraum berücksichtigen und die anderen Komponenten ignorieren?~
Liebe, ist dieses Problem gelöst? Ich möchte das auch gerne mal lernen?
Er hat wahrscheinlich nach adiabater Verbrennung gerechnet und die Strahlungsaustauschprozesse nicht berücksichtigt.