HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Schwankungen im Anzeigewert des Einflanschen-Tieftemperaturmessers

2016-12-19View Original

Thread Content

Druckbehälter bei Normaldruck, oben offen (normalerweise mit Abdeckplatte, ohne Abdichtung), daher wird ein Levelmesser mit einem Flansch gewählt. Die Substanz im Speichertank ist eine wässrige Lösung von Tensiden; es kommt zu Durchmischung, wodurch leicht Schaum entsteht. Das Problem ist, dass, wenn der Tank einen bestimmten Füllstand anzeigt, die Rührung gestoppt wird (Einspeisung oder Entnahme wird eingestellt). Nach einer Weile sinkt der Füllstand um etwa 20 cm oder mehr. Meine Vermutung ist, dass nach Beendigung des Rührens die Menge der Substanz im Behälter nicht mehr verändert wird. Selbst wenn es zu Schaumbildung kommt, sollte der Druck, der auf den Einflansch-Levelmesser übertragen wird, sich nicht ändern – mit anderen Worten: Die Anzeige des Füllstands sollte sich nicht ändern. Aber wenn man eine Weile stillhält, sinkt der Flüssigkeitsspiegel tatsächlich. Wie soll man das verstehen?
Reply #22016-12-19
Während des Rührens entstehen in der Mitte Wirbel; dabei ist die Flüssigkeitsspiegelhöhe an den Rändern höher als in der Mitte. Sobald das Rühren aufhört, entspricht der gemessene Flüssigkeitsspiegel dem tatsächlichen Spiegel (der Spiegel in der Mitte und an den Rändern ist dann gleich)
Reply #32016-12-19
Nachdem der Motor gestoppt wurde, hört der Wirbel nicht sofort auf – es vergeht eine Weile, bis das der Fall ist
Reply #42016-12-19
Lerne* es mal. . . . . :Händedruck
Reply #52016-12-20
EJA210A-DMSH2D5A-97DN/NF1 ist das Modell des Transmitters; der Hersteller ist Chuan Yi Yokogawa. Die tatsächliche Messspanne liegt bei etwa 30 kPa; die Nennmessspanne konnte nicht ermittelt werden
Reply #62016-12-20
Man kann es gerade so erklären – normalerweise sollte die Stabilität etwa 20 Minuten anhalten. Das ist etwas zu lange
Reply #72016-12-20
Diese Störung habe ich auch in Betracht gezogen – es scheint, als würde es etwas lange dauern, bis der Flüssigkeitsspiegel stabil ist; etwa 20 Minuten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.