Meine Freunde, wie wird das effektive Volumen innerhalb der Brandwände des Tankgeländes berechnet? Ich habe gesehen, dass in einigen Dokumenten steht: „Sowohl die Bauvorschriften als auch die Vorschriften für Steinkonstruktionen besagen, dass die tatsächliche Höhe der Brandmauer (H) um 0,2 m höher sein muss als die berechnete Höhe (Hj). Mit anderen Worten: Das effektive Volumen der Brandmauer entspricht dem Volumen unterhalb von 0,2 m der Höhe der Brandmauer – also H = Hj + 0,2 (m).“ ”Ist das effektive Volumen der Feuerschutzwand tatsächlich weniger als 0,2 m³? Gilt diese Berechnungsmethode auch für Deiche? Muss bei dem anderen „tatsächlichen Volumen unter 0,2 m“ neben dem Volumen der Tankbasis auch das Volumen des Tanks unterhalb der Brandmauer abgezogen werden? Ich bitte meine Freunde um Rat.
Meiner Ansicht nach ist die Feuerschutzwand genauso wie Ihre – es ist nicht notwendig, 0,2 hinzuzufügen, aber der Mindestwert sollte wohl nicht unter 0,6 liegen
3.2.7 Das effektive Volumen des Feuerwalls um die Öltanks muss nach folgender Formel berechnet werden: V = AHj – (V1 + V2 + V3 + V4). Dabei steht V für das effektive Volumen des Feuerwalls in m³; A – Die horizontale Fläche, die durch die Mittellinie der Brandmauer begrenzt wird (in m²) ; Hj——Entwurfs-Wasserspiegellage (m) ; V1 – Volumen des Fundaments eines maximalen Öltanks innerhalb der im Entwurf vorgesehenen Wasseroberfläche hinter der Feuerwand, das über dem Boden liegt (m³) ; V2 – Die Summe aus dem Volumen der Öltanks innerhalb der Feuerwand, mit Ausnahme des größten Öltanks, sowie dem Volumen der Tankfundamente, die über dem Boden hervorragen, bei der vom Entwurf vorgesehenen Wasseroberfläche der Feuerwand (in m³) ; V3 – Summe aus dem Volumen der Feuerwand innerhalb der konstruierten Wasseroberfläche entlang der Mittellinie der Feuerwand sowie dem Volumen des darin aufgeschütteten Materials in m³ ; V4 – Summe des Volumens der Deiche, Leitungen, Anlagen sowie anderer Konstruktionen innerhalb der im Entwurf vorgesehenen Wasseroberflächenhöhe im Brandschutzdamm (in m³).