2016-08-30View Original

Thread Content

Wie kann ein Lager mit PVC-Dach und Stahlrahmenstruktur in ein Gebäude umgebaut werden, das der zweiten Feuerwiderstandsklasse entspricht? Danke.
Reply #22016-08-30
Es ist ratsam, sich an die „Vorschriften für den Brandschutz bei Gebäudeplanung“ zu wenden. Einige Anforderungen sind wie folgt: Gebäude mit einer Brandwiderstandsklasse 2 bestehen aus einer Mischkonstruktion aus Stahlträgern, Stahlbetonkolonnen oder Ziegelwänden; 3.2.12 Abgesehen von Lagerhäusern der Klassen A und B sowie Hochhauslagern darf die Brandwiderstandsfähigkeit der nicht tragenden Außenwände von Gebäuden mit einer Brandwiderstandsklasse 1 oder 2, sofern es sich um nicht brennbare Wände handelt, nicht unter 0,25 Stunden liegen ; Wenn brennhemmende Wände verwendet werden, sollte die Dauer nicht unter 0,50 Stunden liegen. Bei Nichttragewänden von Gebäuden (Lagerräumen) der Feuerwiderstandsklassen I und II, Kategorien D und E, mit 4 Stockwerken oder weniger, ist die Feuerbeständigkeit nicht begrenzt, sofern brennhemmende Wände verwendet werden. 3.2.13 Bei Raumtrennwänden in Gebäuden (Lagerräumen) mit einer zweiten Feuerwiderstandsklasse muss, sofern brennhemmende Wände verwendet werden, die Feuerwiderstandsdauer um 0,25 Stunden erhöht werden. 3.2.14 In mehrstöckigen Fabrikgebäuden und Lagerhäusern mit einer Brandwiderstandsklasse 2 dürfen als Bodenbeläge vorbelasteter Stahlbeton verwendet werden. Die Brandwiderstandsdauer solcher Bodenbeläge muss mindestens 0,75 Stunden betragen. 3.2.15 Bei Dächern von Gebäuden (Lagerräumen) mit einer Brandwiderstandsklasse I oder II darf die Brandwiderstandsdauer der Dachplatten jeweils nicht unter 1,50 Stunden bzw. 1,00 Stunde liegen. 3.2.16 Die Dachbeläge von Gebäuden (Lagerräumen) mit einer Brandwiderstandsklasse von eins oder zwei müssen aus nicht brennbaren Materialien hergestellt werden. Für die Dachabdichtung sollten brennhemmende oder nichtbrennbare Materialien verwendet werden. Wenn brennbare Materialien zum Einsatz kommen und auf brennbaren oder nichtbrennbaren Dämmmaterialien verlegt werden, dann müssen sowohl die Abdichtungsmaterialien als auch die brennbaren oder nichtbrennbaren Dämmmaterialien mit einer Schutzschicht aus nichtbrennbaren Materialien versehen werden. Daraus geht hervor, dass die PVC-Platten in dieser Schicht möglicherweise ausgetauscht werden müssen ; Man kann sich konkret an eine spezialisiertere Institution wenden ;
Reply #32016-08-30
Ein Stahlrahmen kann mit Brandschutzfarbe beschichtet werden. Um jedoch eine Brandwiderstandsklasse 2 zu erreichen, muss die Brandschutzfarbe in dickerer Schicht aufgetragen werden – was wiederum zu höheren Kosten führt; Eine weitere Möglichkeit ist es, eine Mauer zu errichten, um den Rahmen innerhalb der Wand zu umschließen ; Die PVC-Platten müssen ausgetauscht werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.