Wer soll vor Ort die nach den Designvorgaben gekauften Stahlrohre überprüfen? ? Braucht es einen Entwerfer zur Überprüfung?

2016-10-09View Original

Thread Content

Diesen Beitrag hat zuletzt „Immer im Lauf“ am 9.10.2016 um 12:09 bearbeitet. Wer soll laut den Designvorgaben die gekauften Stahlrohre vor Ort überprüfen? ? Braucht es einen Entwerfer zur Überprüfung? Nach welchen Kriterien oder Normen führt ihr die Überprüfung durch? ? ? Wie wird dann die nach dem technischen Vertrag gekaufte Ausrüstung geprüft? ? Insbesondere Komplettanlagen? ?
Reply #22016-10-09
Wer soll vor Ort die nach den Designvorgaben gekauften Stahlrohre überprüfen? Braucht es einen Entwerfer zur Überprüfung? Nach welchen Kriterien oder Normen führt ihr die Überprüfung durch? ? ? Die Überprüfung erfolgt gemäß den geltenden Bau- und Prüfnormen. Die Unternehmen, die die Rohrleitungen installieren, sind für die Überprüfung verantwortlich – in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und dem Aufsichtspersonal. Ein Entwurf ist nicht erforderlich. Das Prüfinstitut führt Stichprobenkontrollen sowie Nachkontrollen durch. Wie wird dann die Überprüfung der nach dem technischen Vertrag gekauften Ausrüstung durchgeführt? ? Insbesondere Komplettanlagen? ? Die Geräte werden gemäß dem technischen Protokoll überprüft. Hersteller, Käufer und Aufsichtspersonen prüfen sie gemeinsam. Bei dieser Überprüfung wird nur die Anzahl der Komponenten sowie ihr Aussehen geprüft. Die Leistungsfähigkeit der Geräte wird in einer abschließenden Prüfung festgestellt
Reply #32016-10-10
1. Es sollte von der Einkaufsabteilung organisiert werden, wobei die Bauverwaltung des Auftraggebers, die Qualitätskontrollabteilung, der Aufsichtspersonal sowie die Bauunternehmen an der gemeinsamen Überprüfung teilnehmen. 2. Es ist nicht notwendig, dass Planungsbüros daran teilnehmen. 3. Die Überprüfung erfolgt gemäß den von der Planungsgesellschaft vorgegebenen Standards für die Herstellung der Rohrleitungen. 4. Die Gesamtausrüstung wird gemäß dem technischen Abkommen, das von beiden Parteien unterzeichnet wurde, sowie den Unterlagen zur Ausrüstung, die vom Hersteller bereitgestellt werden, überprüft. Falls es eine Grundplatte gibt, muss außerdem der Abstand zwischen den Bolzen gemessen werden, um zu prüfen, ob er mit den Bolzen der Grundplatte übereinstimmt. Übrigens muss nicht bei jeder Angelegenheit ein Designer beteiligt sein. Die Planung ist dafür verantwortlich, die technischen Unterlagen und Pläne an den Auftraggeber zu übergeben, wobei der Auftraggeber, der Aufsichtsperson sowie die Baufirmen in der Lage sein müssen, den Inhalt der Pläne zu verstehen.
Reply #42016-10-10
Diese wird gemeinsam vom Einkaufsdepartment des EPC-Unternehmers, dem Eigentümer, dem Aufsichtspersonal sowie den Materialverantwortlichen der Bauunternehmen geprüft. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung wird es an den Lagerverwalter des Bauunternehmens übergeben.
Reply #52016-10-10
Was die Prüfung der Stahlrohre angeht. . Zunächst müssen die Anforderungen des Designs erfüllt werden (siehe die in der Planung angegebenen Materialangaben). Falls die Planung unklar ist, können die Vorschriften für Stahlrohre angewandt werden. Es gibt viele Arten von Normen für Stahlrohre (siehe dazu insbesondere die Nummern der Normen zur Beschichtung der Stahlrohroberfläche), wie zum Beispiel GB9711-2011, die amerikanischen Normen der Reihe API-SPEC-5L-2007, ANSI/ASME B36.10M ANSI sowie die europäischen Normen usw. Die Abnahme der Gesamtanlage kann gemäß dem Verfahren zur Abnahme von Geräten erfolgen – dabei wird geprüft, ob alle notwendigen Garantiedokumente vorliegen, ob alle erforderlichen Zertifikate vorhanden sind sowie ob die Dokumente bezüglich der Justierung und Überprüfung (z. B. Sicherheitsventile) vollständig sind. Was übrig bleibt, sind die Probleme im Zusammenhang mit dem Aussehen der Anlage
Reply #62016-10-10
Die Bauleute vor Ort und die Planer sollen gleichzeitig die Abnahme durchführen, so entstehen keine Konflikte
Reply #72016-10-10
Wer kauft, der prüft. Beteiligung an der Gestaltung: Prüfung von Plänen und Unterlagen. Man muss als Designer nicht unbedingt die endgültige Produktversion prüfen.
Reply #82016-10-10
Aber man kann sich trotzdem einige der Aussehungen ansehen. Wir hatten schon Fälle, in denen die Lieferung falsch war – das Erhaltene entsprach nicht der Beschreibung: Es wurden Halterungen von 2„ x 0,5“ benötigt, doch geliefert wurden Halterungen von 2„ x 1,5“ ; Für Druckmesser nach NPT kommen nur BSPP ; Für Sicherheitsventile in der Größe 1/2“ werden nur solche in der Größe 1/4“ geliefert. . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.