Dieser Beitrag wurde zuletzt von Sammy_Wang am 10.10.2016 um 16:00 bearbeitet. Bei der Betriebsweise des Destillationsbehälters wird ein Unterdruck von 10 KPa (absoluter Druck) verwendet. Am oberen Ende des Behälters befindet sich ein Sicherheitsventil. Auch das Öffnungsdruckniveau dieses Sicherheitsventils liegt im Unterdruckbereich. Doch der Rückdruck im Brenner beträgt 170 KPa (absoluter Druck). Wie kann die Gase nach dem Öffnen des Sicherheitsventils in den Brenner abgeleitet werden?
Das ist falsch. Die Öffnungsdrücke der Sicherheitsventile sind alle positiv. Der Öffnungsdruck der Sicherheitsventile liegt im negativen Bereich und kann nicht überprüft werden.
Es scheint, als hätte ich das falsch verstanden. Wenn also der Betriebsdruck im Turm unter Druck liegt und der Nenndruck 0,1 MPa (Geschwindigkeitsdruck) beträgt, wie soll dann der Öffnungsdruck der Sicherheitsventile bestimmt werden?
Es scheint, als hätte ich das falsch verstanden. Wenn also der Betriebsdruck im Turm unter Druck liegt und der Nenndruck 0,1 MPa (Geschwindigkeitsdruck) beträgt, wie soll dann der Öffnungsdruck der Sicherheitsventile bestimmt werden?
Der Öffnungsdruck des Sicherheitsventils beträgt 0,1 MPa (Gaugedruck)
Die Rückdrucklast der Fackel beträgt 170 KPa (absoluter Druck). Kann der Sicherheitsventil in diesem Fall zum Ablassen in die Fackel führen?
Dann muss der Designdruck Ihrer Turbine mindestens 0,5 Mpa betragen. Du hast dich geirrt.
Vielen Dank, ich konnte wirklich keine Grundlage für das Design finden. Die Betriebsdruck im Turm beträgt 10 KPA (absoluter Druck), der Rückdruck am Flammrohr liegt bei 170 KPA. Warum ist der Konstruktionsdruck des Turms so hoch? Ist der Einstelldruck der Sicherheitsventile gleich dem Designdruck des Turms?
Vielen Dank, ich konnte wirklich keine Grundlage für das Design finden. Die Betriebsdruck im Turm beträgt 10 KPA (absoluter Druck), der Rückdruck am Flammrohr liegt bei 170 KPA. Warum ist der Konstruktionsdruck des Turms so hoch? Ist der Einstelldruck der Sicherheitsventile gleich dem Designdruck des Turms?
Der Druck im Fackelrohrnetz beträgt in der Regel 3 KPA