Die Gewichtsanzeige am Ort der Wiegeung stimmt nicht mit der Anzeige des PLC überein

2016-10-11View Original

Thread Content

Die Anzeige des Gewichts am Ort der Wiegeung stimmt nicht mit der Anzeige des PLC überein; das Signal beträgt 4–20 mA. Ist es ein Problem mit den Steckkarten oder ein Programmierproblem? Was ist los?
Reply #22016-10-11
Es handelt sich hauptsächlich um ein Problem mit den Parametereinstellungen – überprüfen Sie bitte die Skaleneinstellungen, die auf dem PLC angezeigt werden.
Reply #32016-10-11
Beim Debuggen ist es keine einzelne Zahl, sondern der Unterschied zwischen zwei Zahlen ist nicht groß. Nach einiger Zeit im Betrieb ist der Unterschied noch größer.
Reply #42016-10-11
Entstehen die Fehler durch Störungen bei der Signalübertragung?
Reply #52016-10-11
Wenn Unterschiede auftreten, kann man mit einem Multimeter den Strom messen, der in den PLC eingeht. Dadurch lässt sich feststellen, ob die Anzeigen des PLC korrekt sind, und man kann auch ermitteln, wo im System ein Fehler aufgetreten ist.
Reply #62016-10-11
Die Waage ist ungenau, du musst sie kalibrieren. Finden Sie heraus, wie der Wiegesensor verwendet wird, indem Sie den Code prüfen – so finden Sie den Grund. Du denkst zu viel nach
Reply #72016-10-12
Ein Wiegegerät kann nicht exakt denselben Anzeigewert wie der PLC haben; auch die Messgeräte haben eine bestimmte Genauigkeitsstufe. Selbst wenn die Genauigkeitsstufe bei ±0,01 % liegt, beträgt der Fehler im Messbereich von 0 bis 80.000 kg immer noch 8 kg.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.