Erst einmal möchte ich erklären, wie ich zu meiner Entscheidung gekommen bin. Schauen Sie mal, ob jemand eine andere Meinung hat. PV: Messwert, SP: Einstellwert, OP: Ausgangswert. 1. Wenn PV > SP ist, erhöht sich OP, um zu wirken ; Wenn PV > SP ist, verringert sich OP – das ist eine Gegenreaktion. (Hinweis: Die Gegenwirkung des Reglers hat nichts mit der Öffnungs- bzw. Schließfunktion der Ventile zu tun.) Die Schaltfunktion „Gas ein“/„Gas aus“ hängt ausschließlich von der Konfiguration der DCS-Ausgangskanäle ab. Bei Ventilen mit Schaltfunktion „Gas ein“ ist die Konfiguration der DCS-Ausgangskanäle in Richtung „plus“ gestellt; 0 % entspricht dabei 4 mA ; Bei Ventilen mit pneumatischer Steuerung wird die Konfiguration so gewählt, dass eine Umkehrung der Funktionsweise erfolgt – 100 % entsprechen dabei 4 mA. 2. Ich weiß nicht, wie andere das beurteilen, aber wenn man nach Punkt 1 vorgeht, funktioniert die Konfiguration der DCS-Steuerkreise in den meisten Fällen einwandfrei. Lediglich bei der Steuerung des Durchflusses gibt es unterschiedliche Auffassungen zwischen den Personen. Nach dem ersten Punkt gilt: Wenn der Datenfluss PV größer ist als SP, muss die Ventilklappe geschlossen werden – das bedeutet, OP verringert sich. Es handelt sich also um eine Gegenreaktion. Aber dadurch wirken alle Durchflussregler entgegengesetzt, was Unruhe verursacht.
Wenn der Schaltkreis eine negative Rückkopplung aufweist, weiß man das doch, oder?
“Wenn der Durchfluss PV größer ist als SP, muss die Ventilklappe geschlossen werden – das bedeutet, dass OP abnimmt. Es handelt sich also um eine Gegenwirkung. ”Dieser Satz ist nicht korrekt: Die Durchflussmenge PV ist größer als SP – daher muss die Ventilklappe geschlossen werden. Allerdings muss OP nicht unbedingt abnehmen; das hängt davon ab, ob man sich für eine elektrisch betriebene oder pneumatisch betriebene Ventilklappe entscheidet. Somit ist sowohl eine positive als auch eine negative Wirkung möglich.
1 PID-Modul: Wenn die Fehlergröße (PV-SP) zunimmt, wird die Ausgabe des PID-Moduls in Richtung „direct“ gesteuert. Wenn die Fehlergröße abnimmt, wird die Ausgabe in Richtung „reverse“ gesteuert.
2 AO-Modul: 4 mA–20 mA entsprechen 0 %–100 % – hier wird die Ausgabe in Richtung „direct“ gesteuert. 4 mA–20 mA entsprechen ebenfalls 100 %–0 % – hier wird die Ausgabe in Richtung „reverse“ gesteuert.
3 Wenn man den Betriebsmodus des AO-Moduls auf „reverse“ ändert, kann man auch den Betriebsmodus des PID-Moduls auf „direct“ setzen. So hat man mehr Kontrolle: lol
4 Ich denke, solange bei OP 100 % die Ventile vollständig geöffnet sind und bei OP 0 % die Ventile vollständig geschlossen sind, spielt es keine Rolle, ob die Steuerung in Richtung „direct“ oder „reverse“ erfolgt
Bestimmung der Vor- und Rückwirkung des Reglers in einem einparametrischen Regelungssystem: (1) Es wird angenommen, dass ein Ventil, das bei Luftdruck geöffnet wird, mit „+A“ bezeichnet wird, während ein Ventil, das bei Luftabschluss geschlossen wird, mit „-A“ bezeichnet wird”; (2) Wenn die Regelventile geöffnet werden, steigt der zu regelnde Parameter auf „+B“. Wenn der zu regelnde Parameter sinkt, beträgt sein Wert „-B“. In diesem Fall gilt AB=„+“. Der Regler wird mit umgekehrter Wirkung eingestellt ; AB=„——“ Regler mit positiver Wirkung.
In einem seriellen Regelungssystem wirkt der sekundäre Regler auf dieselbe Weise wie die Auswahlmethode in einem einfachen Regelungssystem; Die Funktionsweise des Hauptreglers kann wie folgt beschrieben werden: Wenn die Haupt- und Nebenvariablen zunehmen (oder abnehmen) und die Richtung der Bewegung der Regelventile gleich ist, sollte für den Hauptregler eine „umgekehrte“ Wirkungsweise gewählt werden ; Andernfalls wählen Sie „Positiv: Wirkung.“
Du hast recht, ich urteile genauso. Die Durchflussregelung ist immer reaktiv, das stimmt.
Bei der Ausgabe mit DCS-Schaltungen für Gas-Einschaltung und -Ausschaltung kann man die Rückkopplung des Reglers wie folgt betrachten: Wenn die Eingangswerte zunehmen, sollte die Ausgabe ebenfalls zunehmen – das ist eine positive Rückkopplung. Wenn die Eingangswerte abnehmen, sollte die Ausgabe abnehmen – das ist eine negative Rückkopplung. Wenn es sich um einen einzelnen Regler handelt, muss man auf die Steuerung durch Luftdruck achten. Ich habe noch nie mit einem PLC gearbeitet und weiß nicht, ob es Vorwahlparameter für Schalten per Luftstrom gibt.
Mit einem PLC in Kombination mit einem PID-Modul kann die Steuerung erfolgen. Im Grunde handelt es sich dabei um einen Regler – das Prinzip ist dasselbe; es gibt außerdem die Möglichkeit, zwischen positiver und negativer Rückkopplung zu wählen...
Suchen Sie sich ein Buch über Selbstkontrolle und lesen Sie es – alles, worüber darin diskutiert wird, sind ausgereifte Techniken.