Thread Content
Unterirdische Öltanks, wie an Tankstellen – die Tanks sind aus Stahlbeton gebaut, um ein Austreten von Flüssigkeiten zu verhindern. Wie wird das Wasser abgeleitet, wenn es regnet? Kann es nicht abfließen – liegt das daran, dass der Öltank zu lange im Wasser steht?
Wenn man darüber ein Dach baut, kommt kein Regen hinein. Die Dose ist sicherlich im Wasser eingeweicht, ich habe hier Epoxid, mit dem das hergestellt wird.
Man macht das normalerweise nicht so. 1. Erst nach der Instandsetzung des Grabens wird der Liegebehälter hineingestellt, die Rohrleitungen installiert und alles mit Sand gefüllt. Sand einbringen verhindert die Ansammlung von Öl und Gas und somit Explosionen! 2. Wenn Sie unbedingt eine Anordnung wie auf dem Boden haben möchten, müssen Sie in einer Ecke des Grabens eine quadratische Grube mit den Abmessungen 0,5 * 0,5 * 0,5 Meter – oder größer – ausheben. Der Boden des gesamten Grabens sollte in einem Verhältnis von drei Tausendsteln geneigt sein, sodass er zur Grube hin abfällt. An der Stelle des quadratischen Lochs soll eine explosionsgeschützte Tauchpumpe oder eine explosionsgeschützte Saugpumpe installiert werden, außerdem ein automatischer Schalter zur Steuerung des Flüssigkeitsspiegels. (Am Pumpeneingang sollte ein Filter angebracht werden, außerdem muss der Behälter regelmäßig gereinigt werden.) Letzteres birgt große Gefahren: Wenn es einen Fußweg gibt, müssen dieser regelmäßig überprüft und gewartet werden. Die Nägel an den Lederschuhen sowie die Leitern können leicht Funken erzeugen. Zudem kann sich Öl und Gas in den Kanälen ansammeln – was zu Explosionen führen kann!
Dieser Beitrag wurde zuletzt von woshishei007 am 20.10.2016 um 22:48 bearbeitet. Ich arbeite seit über zehn Jahren in Tankstellen der Sinopec. Wenn man den vielen Vorgehensweisen aus den obigen Kommentaren folgt, dann werden alle Tankstellen zugrunde gehen. Zunächst zu der von dem Threadersteller beschriebenen Situation: Im Jahr 2015 erließ der Staatsrat die „Mitteilung des Staatsrates über die Veröffentlichung des Aktionsplans zur Bekämpfung der Wasserverschmutzung“ (Guo Fa [2015] Nr. 17). Darin wurde gefordert, dass bis Ende 2017 alle unterirdischen Öltanks an Tankstellen durch doppelwandige Tanks ersetzt oder mit Abdichtungsbecken ausgestattet werden müssen. In diesem Zusammenhang verfügten die von mir betreuten Sinopec-Tankstellen in der Regel über solche Abdichtungsbecken. Absperrbecken bestehen in der Regel aus Stahlbeton. Die Fundamente der Öltanks am Boden des Absperrbeckens sind in der Regel mit Halterungen ausgestattet, um zu verhindern, dass die Öltanks nach oben treiben. Die Fundamente der Öltanks werden in der Regel fest mit dem Boden des Absperrbeckens verbunden – zumindest sind die Stahlstreben miteinander verbunden. Öltankbänder auf der Grundlage – für Sinopec-Standardöltanks mit 30 Kubikmetern Fassungsvermögen sind in der Regel 2 Bänder erforderlich, für Tanks mit 50 Kubikmetern Fassungsvermögen sind es in der Regel 3 Bänder. Denn diese Bügel verhindern effektiv, dass die Öltanks nach dem Untertauchen im Wasser aufsteigen. Nach der Installation des Öltanks sollen der Öltank und der Auffangteich gemäß den Vorschriften mit Sand gefüllt werden, um eine Ansammlung von Öl und Gas zu verhindern. Natürlich können auch das Auffüllen mit Sand sowie die Verwendung von Halterungen nicht verhindern, dass die Öltanks an die Oberfläche steigen. Sinopec hat daher eine weitere Lösung gefunden: Die Oberflächen der unterirdischen Öltanks werden vollständig mit Betonplatten bedeckt, um zu verhindern, dass Regenwasser eindringt. Der Poster wird sicher fragen: Was, wenn noch Wasser darin ist? Kommt Regenwasser durch das Deckel hindurch? Oder hat der Auffangteich Risse? Die Leute von Sinopec sind auch nicht dumm. Nach den Standards von Sinopec werden zur Überwachung des Wassers im Auffangbecken Betonrohre mit einem Durchmesser von 300 verwendet. Sobald der Wasserspiegel eine bestimmte Höhe erreicht, wird das Wasser mit Tauchpumpen abgepumpt. Das ist also die Methode, die Sinopec vor 2015 anwandte, um zu verhindern, dass die Öltanks in den Abdichtungsbecken aufschwimmen oder dass Wasser darin stehen bleibt. Im Grunde genommen besteht diese Methode aus einem Abdichtungsbecken sowie einer Betonabdeckung. Ich habe jedenfalls noch nie davon gehört, dass es in einer der von mir betreuten Tankstellen zu Wasseransammlungen gekommen wäre. Falls doch einmal Wasser vorhanden war, wurde dieses einfach mit einer kleinen Pumpe abgepumpt. Da es keine Blasen in den Öltanks gibt, ist die Korrosionsbeständigkeit in Ordnung; von Wasserverschmutzung hat man außerdem noch nie gehört. Nach 2015 begann Sinopec, um die Investitionen zu reduzieren, Doppelrohrtankanlagen einzusetzen. Dabei handelt es sich um Tankanlagen mit zwei Schichten – man kann dazu bei Baidu nachschauen. Die äußere Schicht besteht sicherlich aus Glasfaserkunststoff, während die innere Schicht bei einigen Anlagen ebenfalls aus Glasfaserkunststoff und bei anderen aus Stahl besteht. Auf jeden Fall ist es der Glasfaserverbundkunststoff, der mit der Außenwelt in Berührung kommt. Glasfaserverbundkunststoff macht es nichts aus, wenn er nass wird – deshalb werden keine wasserdichten Behälter mehr verwendet. Direkt auf den doppelten Öltank – bei einem doppelten Öltank spielt es keine Rolle, ob Blasen entstehen oder nicht. Deshalb werden 1. eine Betonfundamentplatte sowie 2. Umklammerungen verwendet ; 3. Betonabdeckungen: Es gibt drei Verarbeitungsmethoden. Die Anlage von Abdichtungsteichen sowie Beobachtungsbrunnen wurde abgeschafft. Laut den Rückmeldungen weisen doppelwandige Tanks, egal ob sie mit Wasser gefüllt sind oder nicht, im Grunde keine Probleme auf.
In der Regel wird die Oberfläche des Behälters mit Beton ausgegossen und nach außen abfallend gestaltet; um die Wände des Behälters herum sind Entwässerungsrohre verlegt.
Bezeichnet ein wasserdichter Becken einen Beckenumgang sowie den Beckenboden, die aus Stahlbeton gefertigt sind, oder handelt es sich um ein separat errichtetes Becken?
Wie kann das Vergraben im Sand die Ansammlung von Öl und Gas verhindern? Ich bitte um Belehrung. Wenn man an Sand denkt, will man **in den Sand schießen – bei einer Explosion ist die Wirkung dann umso größer. Der Sand wird wie Kugeln verschossen.**
In den Kabelgräben und Rohrleitungsgräben der Hydrierungsanlagen der Petrochemieunternehmen sowie in den unterirdischen Tanks der Tankstellen wird Sand verlegt. 1. Verringerung des Raums für die Ansammlung brennbarer Gase, 2. Schwierigkeit bei der Herstellung einer Mischungskonzentration am Grenzwert, 3. Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Flash-Explosionen, 4. Riesiger erdbasierter Flammhemmer.
Ich habe etwas dazugelernt. Allerdings wurde für den unterirdischen Ölschlammtank der Wasserstoffanlage in unserer Werkstatt kein Sand gekauft. Ich weiß nicht, ob man das einfach nicht berücksichtigt hat oder ob man davon ausging, dass es sich um einen Ölschlammtank handelt – schließlich enthält er ja Schweröl. Zudem ist es ein geschlossener Behälter, sodass die Verdunstungsmenge sehr gering ist. Danke