Probleme bei der Verlegung von Glasfaserkabeln vom Schrankraum zum Zentralen Kontrollraum

2016-10-25View Original

Thread Content

Heutzutage werden bei der Planung in der Regel die Glasfaserkabel von den Schaltschränken bis zum Zentralen Kontrollraum in einer Ebene verlegt. Gibt es dazu irgendwelche Vorschriften? Könnte man außerdem bei dem TPS3000-System die redundanten Glasfaserkabel in unterschiedlicher Länge verwenden? Gibt es damit Probleme?
Reply #22016-10-27
HG/T 20573 legt fest, dass DCS-Kommunikationsnetze eine kurze Reaktionszeit, hohe Zuverlässigkeit sowie strukturelle Redundanz aufweisen müssen. „Einen Tag pro Ort“ dient dazu, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und Redundanz zu gewährleisten. Es ist nicht zwingend notwendig, jeden Tag an einem neuen Ort zu arbeiten; wenn die Bedingungen es nicht zulassen (zum Beispiel, wenn in der Fabrik keine Kabelkanäle vorhanden sind), kann man die Kabel auch in verschiedenen Tragstrukturen verlegen. Je kürzer das Glasfaserkabel ist, desto besser – in der Regel gibt es keine Situation, in der unterschiedliche Längen zu unterschiedlichen Datenmengen führen.
Reply #32016-10-28
In Honis Anleitung wird ein Unterschied von weniger als 500 Metern empfohlen
Reply #42016-10-29
„Einen Tag pro Ort“ dient dazu, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und Redundanz zu gewährleisten. Es ist nicht zwingend notwendig, jeden Tag an einem neuen Ort zu arbeiten; wenn die Bedingungen es nicht zulassen (zum Beispiel, wenn in der Fabrik keine Kabelkanäle vorhanden sind), kann man die Kabel auch in verschiedenen Tragstrukturen verlegen. Ich unterstütze diese Ansicht!
Reply #52016-10-29
In dieser Branche gilt es, Tag für Tag und Stück für Stück vorzugehen – im Rahmen des Konzepts der präzisen Prozesssteuerung ist das unerlässlich. Entscheidend sind dabei die Art der Branche sowie die wirtschaftlichen Kosten. Es gibt keine festen Vorgaben, doch es muss eine doppelte Redundanz vorhanden sein. Über Netzwerkkabel kann die Kommunikation zwischen den Streckenbereichen gewährleistet werden. Bei einer Länge von mehr als 350 Metern wird empfohlen, Glasfaserkabel zu verwenden – das ist zuverlässiger, bietet eine schnellere Reaktionszeit und geringere Verzögerungen. Allerdings sind die Kosten in diesem Fall höher.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.