Thread Content
In meinem vorherigen Beitrag habe ich erwähnt, dass die Dampfschlangen gleichzeitig als Kühlschlangen fungieren. Das Kühlmittel gelangt also von unten herein und wird vor der Absperrventil des Entwässerers über einen Dreiecksteil angeschlossen. In den Betriebsanweisungen steht ausdrücklich: Beim Kühlen muss der Absperrventil geschlossen werden, anschließend das Rückflussventil geöffnet und danach das Zulaufventil. Doch einige Mitarbeiter schließen die Absperrventile einfach nicht und beschweren sich außerdem über die lange Kühlzeit. Der Hauptgrund für die lange Kühlzeit ist, dass der Absperrventil nicht geschlossen wurde, wodurch ein Teil des Wassers durch den Entwässerungsapparat entweicht. Es wird angenommen, dass der Entwässerer bei niedrigem Druck nicht aktiviert wird. Die Entwässerungsanlagen, die wir verwenden, sind mechanischer Typ von Gansu Hongfeng. Im Inneren befindet sich eine Schwimmkugel – sobald Wasser eindringt, steigt die Schwimmkugel an und leitet das Wasser ab. So erklärt, verstehen es trotzdem einige Mitarbeiter nicht. Es bleibt nichts anderes übrig, als ein Ersatzteil zu nehmen, es auseinanderzunehmen, Wasser hinzuzufügen – sobald der Ball an die Oberfläche steigt, fließt das Wasser heraus. So wird demonstriert, damit alle Mitarbeiter es wirklich verstehen. Von da an schloss sich dieser Absperrventil beim Kühlen niemals mehr.
Das ist doch so, als würde man mit Ventilen experimentieren. . . Hydrophobier habe ich erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, am Ablaufstutzen des Kompressorkessels. Später habe ich nachgeforscht und dann den Funktionsweise verstanden.
Ja, diese Umstellungen sind völlig normal und notwendig. Beim Erwärmen des Coils wird Dampf von oben zugeführt und von unten abgeleitet; beim Kühlen erfolgt die Zufuhr von unten und die Abführung von oben. Die von mir im Bereich der Feinchemie veröffentlichten Beiträge können dreifach genutzt werden. Neben der Erwärmung durch Dampf und der Kühlung mit Kühlmittel ist auch eine pumpefreie Warmwassererwärmung möglich, die für temperaturempfindliche Stoffe in Reaktionen bei niedrigen Temperaturen verwendet wird. Es geht nur darum, ein paar Ventile umzuschalten.