Probleme bei den Brandschutzübungen**

2016-11-22View Original

Thread Content

Das Unternehmen hat mehrere Brandübungen durchgeführt, doch diese fanden stets tagsüber statt. Es wurden keine Brandübungen an Feiertagen oder nachts durchgeführt. Ich frage mich, ob auch andere Unternehmen solche Übungen an Feiertagen oder nachts durchführen. Außerdem: Beteiligen sich bei solchen Übungen an Feiertagen oder nachts externe Feuerwehrkräfte? Vielen Dank
Reply #22016-11-22
Nachts gibt es keine, meistens ist es tagsüber – hauptsächlich Brandschutz- und Fluchtübungen*.
Reply #32016-11-22
Wir führen die Übungen auch tagsüber durch...
Reply #42016-11-22
Wir tun das auch tagsüber: Zuerst werden einige Grundkenntnisse im Erste-Hilfe-Handeln vermittelt (Wiederbelebung von Herz und Lungen), danach geht es um die Flucht, und zum Schluss wird mit Feuerlöschern und Feuerrohren gearbeitet
Reply #52016-11-22
Es gab eine Übung um 19:30 Uhr, danach nach der Arbeit nicht mehr. Es wurden Nachttests zur Notfallreaktion durchgeführt, und in den letzten drei Jahren nur einmal. Ich persönlich halte nächtliche Übungen für notwendig – hauptsächlich, um das Bewusstsein und die Reaktionsfähigkeit aller zu verbessern!
Reply #62016-11-23
Zuerst muss man den Notfallprozess beherrschen; erst danach kommt die Zeit ins Spiel.
Reply #72016-11-24
Zuerst muss man den Notfallprozess beherrschen; erst danach kommt die Zeit ins Spiel. :Sieg::Sieg::Sieg:
Reply #82016-11-24
Feuerwehrtraining* und Übungen* finden alle tagsüber statt; es gab keine Feuerwehreinsätze nachts. Jedes Jahr finden Übungen und Vorführungen statt, an denen auch externe Feuerwehrkräfte teilnehmen. Zweimal wurden außerdem gemeinsame Übungen durchgeführt (mit der Feuerwehr, umliegenden Einrichtungen, Verwaltungsbehörden usw.). An diesem Arbeitsplatz mussten bereits zweimal in der Nacht erste Brandeinsätze bewältigt werden – das ist wirklich beängstigend
Reply #92016-11-24
Es ist möglich, die Informationen zu den Brandgefahren mit allen zu teilen.
Reply #102016-11-24
Wenn man genauer darüber nachdenkt, dann waren es nicht nur zwei Mal. 1. Ich arbeite in einem Chlor-Alkali-Unternehmen. Zweimal ist es nachts zu Bränden gekommen, verursacht durch Blitze, die das Wasserstoffgas im Schornstein entzündeten. Das ist nur nachts passiert – tagsüber ist so etwas nicht vorgekommen. Aber wie alle wissen, gibt es für solche Fälle Vorsorgepläne sowie spezielle Löschvorrichtungen – man handelt einfach nach den im Alltag geübten Verfahren. 2. Vor ein paar Jahren kam es dazu, dass nachts eine Wartungsmannschaft an dem Aufenthaltsraum der Techniker vorbeikam (der tagsüber belegt war). Sie bemerkten Rauch, der herausdrang. Als sie die Tür öffneten, sahen sie, dass der Mülleimer neben der Tür qualmte. Die Wartungsmannschaft goss schnell Wasser darauf, um das Feuer zu löschen. Eine Nachuntersuchung ergab, dass es auf heimliches Rauchen zurückzuführen war. Dafür wurden die zuständigen Abteilungen streng bestraft. Die Maßnahme besteht darin, die Strafen auf Schildern anzugeben und die für die Verwaltung des Gebiets Verantwortlichen auf diesen Schildern klar zu kennzeichnen ; Vor Ende der Schicht in der Tagesschicht muss der Müll im Pausenraum entfernt werden. Der Abteilungsleiter überprüft dies gelegentlich vor oder nach der Schicht. Danach ereigneten sich keine ähnlichen Vorfälle mehr. 3. Nach einem Stillstand des HCl-Synthesefeuers aufgrund eines Defekts wurde das Feuer wieder entzündet. Kurz darauf zeigten sich Schwankungen im Druck im Ofen, und dieser begann, in den positiven Bereich anzusteigen. Daraufhin wurde der Ofen notgedrungen abgeschaltet. Bei einer Vor-Ort-Überprüfung stellte der Bediener fest, dass die Abgasturbine in Flammen stand. Er griff sofort nach dem Feuerlöscher, der in der Nähe lag, und löschte das Feuer schnell. Nach dem Stilllegen des Ofens wurde das Gerät mit Stickstoff gefüllt. Später stellte sich heraus: Der vor Kurzem ausgetauschte Motor des Abgaskühlers war kein explosionsgeschützter Motor ; Nach dem Anfahren steigt die Last zu schnell an, wodurch eine große Menge an Wasserstoff entsteht. Sowohl die Produktionsabteilung als auch die Wartungsabteilung wurden bestraft. Maßnahme: Ersetzung des Elektrolyten durch einen, der den Explosionsschutzanforderungen entspricht ; Betonung der Sicherheitsvorschriften für den Betrieb sowie der Anforderungen an die Kontrolle der Prozessparameter ; Berichterstattung* Diskussion, Lehren daraus ziehen. Im Allgemeinen muss den Mitarbeitern vor Ort eine notwendige Ausbildung in Notfallmaßnahmen angeboten werden, damit jeder über die grundlegenden Fähigkeiten zur Bewältigung von Notfällen verfügt. Natürlich darf auch die Stärkung der Verwaltung sowie die Einhaltung von Anforderungen wie der inhärenten Sicherheit nicht fehlen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.