Thread Content
Nachdem der Nullpunkt des Rosemount-Doppelflansch-Levelmessgeräts eingestellt wurde, stieg der Flüssigkeitsspiegel nach kurzer Zeit langsam an. Doch es handelt sich dabei um einen leeren Behälter – es befindet sich kein Medium darin. Es sollte also eigentlich kein Flüssigkeitsspiegel vorhanden sein. Was ist die Ursache dafür? Bitte erklärt es uns. Danke
Mit dem Handbetätiger überprüfen, wie hoch der PV-Wert ist. Die Doppelflansche sollten verschoben werden
Temperaturänderungen des Kapillars führen zu Änderungen der Messwerte.
Ich vermute, dass mit dem Verzerrer etwas nicht stimmt. Ich werde einen anderen ausprobieren....
Was ist der Grund dafür? Wurde die Migration durchgeführt? Können Sie genau beschreiben, wie die Nullstellung eingestellt wurde? ? ?
Nach der Installation des Transmitters gilt der angezeigte Wert als Nullpunkt.
Zuerst die Migration durchführen. Wenn der Behälter leer ist, einmal den Nullpunkt markieren. Alternativ kann man auch den Techniker von Rosemount nach der Dichte des Silikonöls fragen, das zur Füllung der Kapillare verwendet wird, und danach selbst berechnen – anschließend kann die Migration erfolgen. Nach der Migration kann es immer noch zu diesem Phänomen kommen, nämlich aufgrund von Temperatur Einflüssen; solange dieser Effekt nicht zu stark ist, spielt das keine Rolle
Ich glaube, das hat nicht viel mit der Nullpunkteinstellung zu tun. Heute wurde der Nullpunkt dreimal eingestellt; jedes Mal stieg der Wert nach kurzer Zeit langsam an. Nach der letzten Einstellung ist der Wert jetzt auf 80 Prozent gestiegen – und zwar in einem leeren Behälter, ohne Medium. Übrigens bin ich in Kirgisistan; hier sind die Temperaturen bei etwa null Grad. Hängt das mit der Temperatur zusammen? Gibt es eine Lösung dafür? Danke
Zunächst muss sichergestellt werden, dass die Messbereichseinstellung korrekt ist und die Berechnungen zur Verschiebung richtig sind. Anschließend sollte man die beiden Flansche isolieren, um die Wirkung zu prüfen. Falls die Isolierung der Flansche nicht ausreicht, muss man auch die Kapillare isolieren bzw. beheizen. Am besten ist es, beides zu tun – dabei sollte die Temperatur auf etwa 25 Grad gehalten werden. Das sollte dann funktionieren
Wahrscheinlich ist der Nullpunkt des Transmitters abgewandert. Mit dem Transmitter ist wohl etwas nicht in Ordnung. Bei einem leeren Tank kann die Temperatur unmöglich allein auf 80 Prozent ansteigen