Hallo zusammen, ich habe eine Frage an euch. Früher hat das Unternehmen einen Druckdifferenzmessgerät-Typ für die Messung des Flüssigkeitsspiegels verwendet – es handelte sich dabei wohl um ein Produkt von Yokogawa. Damit wurde der Flüssigkeitsspiegel im Kondenswasserspeicher gemessen. In den Druckleitungen befand sich Wasser. Ich erinnere mich genau daran, dass der Anschluss am Boden des Speichers zur Niederdruckseite L gehörte, während der Anschluss an der Oberseite des Speichers zur Hochdruckseite H gehörte. Zudem gab es eine negative Verschiebung des Messbereichs ; Dann frage ich mich, bei einem Differenzdruck-Füllstandsmesser mit Silikonöl in der Druckleitung, an welche Seite wird die Hochdruckseite angeschlossen? Welche Seite ist die Niederspannungsseite? Ist das Prinzip nicht dasselbe wie bei der Wasseraufbereitung? Warum sagen die Kollegen, dass der Boden dieser Tankart mit der Hochdruckseite verbunden wird? Muss dann die Höhe der Überschriftsanzeige unbedingt unter oder gleich der Höhe des Messpunkts am Boden des Behälters sein? Könnte mir bitte jemand das erklären?
Im unteren Bereich befindet sich die Hochdruckseite (Korrekturdruck, +), im oberen Bereich die Niedrigdruckseite (Negativdruck, –).
An den Druck- und Vakuumkammern des Transmitters sind die Hoch- und Niedrigdruckseiten angegeben. In der Regel ist die Seite mit dem niedrigeren Druck die Hochdruckseite, während die Seite mit dem höheren Druck die Vakuumseite ist. Wenn es umgekehrt installiert wird, macht das nichts – man kann es einfach justieren. Auch bei der Installation des Anzeigegeräts gibt es keine Vorgabe, dass dieser unterhalb des Messpunkts im Tank liegen muss. All diese Probleme lassen sich lösen
Egal, man kann das immer irgendwie lösen. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich der Montageposition des Doppel-Flansch-Liquidimeters – man kann ihn je nach Situation versetzen
Bei der Installation des Doppel-Flansch-Wasserstandsmessers befindet sich die Seite mit dem positiven Druck unten und die Seite mit dem negativen Druck oben. Es kommt zu einer negativen Verschiebung. Für die Position des Senders gibt es keine speziellen Anforderungen – er sollte in der Regel nicht höher als der Messpunkt auf der Seite mit dem negativen Druck liegen.
Bei Doppel-Flanschen gilt: Der positive Druck ist am unteren Ende höher als der negative Druck. Die Position spielt keine Rolle – genauso ist es bei den Druckleitungen. Es ist egal, wo sie installiert werden, solange sie bei der Kalibrierung richtig eingestellt werden