Thread Content
Ich bitte um Rat: An einem bestimmten Ort sollten 2 Feuerlöscher à 1 Kilogramm installiert werden. Um die Wartung zu erleichtern, wäre es möglich, stattdessen direkt einen Feuerlöscher à 2 Kilogramm zu verwenden?
Sind die beiden als Ersatz, für den Fall der Fälle?
Jede Ausstattung muss über mindestens 2 Feuerlöscher verfügen.
Das ist nicht möglich. Genauer Nachweis: „Norm für die Planung der Ausstattung mit Brandlöschern in Gebäuden“ GB50140-2005, Abschnitt 6.1.1: In einer Recheneinheit muss eine Anzahl von Brandlöschern vorliegen, die mindestens 2 beträgt.
Bei der Standardkonfiguration sollte man nicht auf Kosten der Brandschutzmittel sparen.
Bezeichnet eine Recheneinheit einen Feuerlöschgeräteplatz oder ein Gebäude, eine Werkhalle, einen Produktionsbereich – oder etwas anderes?
Je nach Standort verlangen unsere Chemieunternehmen eine gruppenweise Anordnung. Außerdem gibt es noch die Referenz zum Brandschutzdesign
Ich habe mir 501402010 kurz angeschaut. Im Vergleich zur aktuellen Situation in unserer Einheit ist festzustellen, dass es immer noch Mängel bei der Anordnung gibt. Ich möchte diese Probleme so schnell wie möglich beheben, um weitere Kontrollprobleme zu vermeiden
Eine Recheneinheit bezeichnet einen brandschutzmäßigen Abschnitt oder ein Stockwerk innerhalb eines Gebäudes. Eine Recheneinheit darf keine Brandschutzmäßigen Abschnitte oder Stockwerke überschreiten. In einer Recheneinheit müssen anhand der zu schützenden Fläche sowie des Schutzradius mehrere Feuerlöschgeräte aufgestellt werden. Theoretisch beträgt die Löseleistung von 2 Feuerlöschern à 1 Kilogramm insgesamt 2A, während die Löseleistung eines 2-Kilogramm-Feuerlöschers nur 1A beträgt. Daher können sie nicht ausgetauscht werden.
Ein Steg, zwölf Feuerlöscher, 6 Feuerlöscherkästen – der Feuerlöscher wiegt 1 Kilogramm. Ist es möglich, ihn durch zwölf Feuerlöscher à 5 Kilogramm zu ersetzen?