Drei häufige Irrtümer bei der Brandabschnittung in Gebäuden für zivile Zwecke – viele Menschen haben sie falsch im Gedächtnis!

2016-12-14View Original

Thread Content

Tabelle 5.3.1 der Bauvorschriften: Zulässige Gebäudehöhen oder Anzahl der Stockwerke für Gebäude mit unterschiedlichen Brandwiderstandsklassen sowie maximale zulässige Flächengröße der Brandabschnitte. Für viele Prüflinge reicht es aus, sich nur die Werte in der obigen Tabelle zu merken, was die maximale zulässige Flächengröße der Brandabschnitte bei Wohngebäuden angeht. Tatsächlich reicht es bei der Vorbereitung auf die Prüfung keineswegs aus, sich nur an diese Tabelle zu erinnern. Man muss auch auf die folgenden drei Irrtümer achten: Irrtum eins: Welche maximale Baufläche ist in Räumen mit einem automatischen Brandlöschsystem zulässig?   Wenn im Gebäude ein automatisches Brandbekämpfungssystem vorhanden ist, kann die maximale zulässige Fläche der brandschutzmäßig abgetrennten Räume für Ausrüstung 2000 m² betragen.   ▲【2015 Jahresprüfung, Frage 11】Die Etagen 1 bis 3 eines Gebäudes dienen als Einkaufszentrum, die Etagen 4 bis 17 sind für Büros vorgesehen. Die Tiefgarage auf Ebene -1 dient ebenfalls als Einkaufszentrum; ein Teil der Tiefgarage auf Ebene -2 ist ebenfalls als Einkaufszentrum genutzt, während der Rest als Raum für technische Anlagen dient. Sowohl die Innenausstattung als auch die Brandmelde- und Löschanlagen entsprechen den geltenden Vorschriften. Welche Angabe bezüglich der Flächen der Brandabschnitte im unterirdischen Einkaufszentrum sowie in den technischen Räumen dieses Gebäudes ist richtig?   A. Verkaufsfläche des Einkaufszentrums: 3000 m² ; Ausrüstungsbereich 2000 m²  B. Verkaufsräume des Einkaufszentrums 4000 m² ; Ausrüstungsbereich 1000 m²  C. Verkaufsräume des Einkaufszentrums 4000 m² ; Ausrüstungsbereich 2000㎡  D. Verkaufsräume des Einkaufszentrums 2000㎡ ; Ausrüstungsbereich: 2000 m² 【Referenz**】D
Reply #22016-12-14
Irrtum 1: Bei Vorhandensein eines automatischen Brandbekämpfungssystems – wie groß darf die zulässige Fläche der brandschutztechnisch abgetrennten Räume für Ausrüstungen sein?
Reply #32016-12-14
Einkaufszentrum-Shopping-Bereich 2000 m²; Ausrüstungsbereich 2000㎡

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.