Thread Content
Es wird eine Zentrifugalventilator zur Belüftung des Kondensators verwendet. Mittlerweile wurde festgestellt, dass der Ventilator während seines Betriebs Wärme abgibt. Es ist jedoch unklar, um wie viel die Temperatur der Gase nach dem Durchgang durch den Ventilator ansteigen wird – ob das überhaupt berechnet werden kann Gibt es in diesem Bereich theoretische Ansätze, die man heranziehen kann? Herzlich willkommen zum Diskutieren
Wie hoch sind die Parameter der Lüfter? Die Temperaturerhöhung am Ausgang kann berechnet werden
Auf der Grundlage der Eingangstemperatur, der Ein- und Auslassdrücke sowie des polytropen Faktors kann man es einfach berechnen. Tout = Tin * (Pout/Pin) ^ ((n-1)/n); die Temperatur wird in Rankine angegeben, der Druck in Pa
Welche Parameter sind erforderlich? Wie lautet die Formel?
Bitte geben Sie mir eine konkrete Formel – ich brauche sie dringend
Man kann schätzen, dass bei einer Erhöhung des Drucks um 10 Kilopascal eine Temperaturerhöhung von etwa 8,5 Grad zu erwarten ist
Schau dir meine Antwort unten an, du hast es richtig geschätzt
Der Vorgesetzte hat mich gebeten, eine theoretische Berechnung durchzuführen
t=P*n(Faktor der Sicherheit)/Cp*p(Dichte)*n1(Effizienz des Gesamtdrucks)*n2(Effizienz des Motors)
Vielen Dank! Wie heißt diese Formel? Wenn sie einen Namen hat, kann ich sie selbst nachschlagen. Andernfalls weiß ich auch nicht, wie ich den Sicherheitsfaktor bestimmen soll