विभाजित नियंत्रण में, विभाजन बिंदु कैसे निर्धारित किया

2016-04-12View Original

Thread Content

एक रिलीफ सिस्टम में, AB नामक दो नियंत्रण वाल्व हैं। ट्रांसमीटर की मापन सीमा 0 से 0.4 MPa है, जबकि नियंत्रक द्वारा निर्धारित मान 0.25 MPa है। जब दबाव 0.25 MPa हो जाए, तो A वाल्व खोलना होगा। यदि दबाव और बढ़कर 0.3 MPa हो जाए, तो B वाल्व खोलना होगा। तो, कंट्रोलर द्वारा निर्धारित “पॉइंट्स” कहाँ होंगे? कृपया, सभी विद्वानों से मार्गदर्शन प्राप
Reply #22016-04-12
इस बिंदु की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि कई संभावनाएँ हैं: 1. जब वाल्व A पूरी तरह खुल जाता है, तब भी दबाव 0.3 MPa तक बढ़ता रहता है; ऐसी स्थिति में वाल्व B को खोलना आवश्यक हो जाता है। 2. यदि वाल्व A पूरी तरह नहीं खुला है, लेकिन दबाव पहले ही 0.3 MPa तक पहुँच चुका है, तो वाल्व B को जरूर खोलना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह निर्धारित करना मुश्किल है कि विभाजन बिंदु कहाँ है। हालाँकि, पोस्ट करने वाला व्यक्ति 50% आउटपुट होने वाली जगह पर ही ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। बस यदि आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ, तो किसी विशेष बिंदु पर ही ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।
Reply #32016-04-12
कंट्रोलर द्वारा निर्धारित आउटपुट पॉइंट 0.28 मेगापास्कल पर है। 0.28 मेगापास्कल से कम दबाव होने पर A वाल्व खुल जाता है, जबकि B वाल्व बंद हो जाता है।; 0.28 मेगापास्कल से अधिक होने पर, B वाल्व को खोलें, ए वाल्व को बंद करें।
Reply #42016-04-12
तो 50% का मान कैसे निकाला गया? यह PV मान से कोई संबंध नहीं रखता, है ना?
Reply #52016-04-12
कंट्रोलर का आउटपुट तो 0 से 100% ही होता है, ना? क्या PV मान का उपयोग करके इसे सेट किया जा सकता है?
Reply #62016-04-12
PV को SP के साथ ही जोड़ना होता है; PV, SP से अधिक होने पर ही वाल्व खुलता है। कॉन्फ़िगरेशन ठीक से करके इस्तेमाल में लाएं; थोड़ी नाइट्रोजन गैस भरकर देखें, तब पता चल
Reply #72016-04-12
आप 0 से 0.3 मेगापास्कल तक के डिजिटल संकेतों के लिए आउटपुट को 0 से 100% तक सेट कर सकते हैं; इसे “स्टेज-कंट्रोल” कहा जाता है। विस्तृत जानकारी हेतु, मापन उपकरणों संबंधी इंजीनियर से
Reply #82016-04-12
मैं बहुत कमजोर हूँ। यदि दो वाल्व 50% पर स्थित हैं, तो तीन एयर-कंडीशनिंग नियंत्रण वाल्व कहाँ स्थित होंगे? क्या वे 33.3% पर स्थित होंगे? 66.7%?
Reply #92016-04-12
यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है; स्टेजिंग पॉइंटों का चयन आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में दो नियंत्रण वाल्वों की गतिविधियों में ओवरलैप होना आवश्यक होता है, जबकि कुछ परिस्थितियों में ऐसा ओवरलैप आवश्यक नहीं होता; कभी-कभी तो स्टेजिंग के लिए “डेड ज़ोन” भी होत
Reply #102016-04-12
सवाल स्पष्ट नहीं है। प्रश्न यह है कि जब दबाव 0.25 MPa हो जाए, तो क्या A वाल्व पूरी तरह खुल जाएगा? और जब दबाव 0.25 MPa से कम हो, तो क्या A वाल्व कार्य करेगा? अगर दबाव और बढ़कर 0.3 MPa हो जाए, तो क्या B वाल्व पूरी तरह खुल जाएगा?
Reply #112016-04-12
इसे इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है – 0 से 50 डिग्री तक A वाल्व खुला रहता है, जबकि 50 से 100 डिग्री तक B वाल्व खुला रहता है। (जब B वाल्व खुला होता है, तो A वाल्व भी पूरी तरह खुला रहता है।)~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.