Thread Content
कच्चे माल वाले टैंकों में डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर होते हैं, जिनके द्वारा तरल का स्तर DCS पर दर्शाया जाता है। हाल ही में यह प्रणाली सही से काम नहीं कर रही है; मापन के मान बहुत अधिक हैं, एवं वे लगातार बदल रहे ह ट्रांसमीटर को खोलकर देखा, उसके अंदर पानी था। हेयर ड्रायर से पानी सुखा दिया, वायरिंग स्थलों पर जमी ऑक्सीकरण परत को भी हटा दिया, लेकिन फिर भी यह काम नहीं कर रहा है। आखिर यह क्या हो रहा है? कृपया, इस संबंध में विशेषज्ञों से ही जवाब प्राप्त करें। धन्यवाद!
आपको ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करके आजमाने की आवश्यकता है।
मैं भी एक बार कैलिब्रेशन करवाने की सलाह देता हूँ। सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है।
क्या आपका मतलब यह है कि नमी के कारण ही ऐसा हो रहा है? तो ट्रांसमीटर के अंदरूनी हिस्सों को निकालकर उन्हें सुखाने से ही समस्या दूर हो जाएगी? क्या इसे पूरी तरह से ओवन में रखना है, या केवल सर्किट बोर्ड को ही वहाँ रखना है?
नेगेटिव प्रेशर वाली ओर स्थित दबाव-नियंत्रण नली में होने वाला सामान्य रिसाव भी मानों में वृद्धि क
हम एकल फ्लैंज वाले उपकरणों का ही उपयोग करते हैं। क्या “नेगेटिव प्रेशर साइड पर स्थित दबाव-नियंत्रण नली से होने वाले सामान्य लीकेज के कारण मापन मूल्यों में वृद्धि होने” जैसी स्थिति भी हो सकती है? तो इसे कैसे संभाला जाए?
प्रश्नों के उत्तर देने के लिए धन्यव चूँकि टैंक में मौजूद सामग्री को बाहर निकाला नहीं जा सकता, इसलिए टैंक को पूरी तरह हटाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में, बस हवा से उसे फुंककर देखना ही एकमात्र विकल्प है
क्या इस मीटर में कोई रूट वाल्व नहीं है? इसे हेयर ड्रायर से सुखाना लगभग असंभव है, और आपका हेयर ड्रायर भी जरूरी नहीं कि विस्फोट-प्रूफ हो। इसलिए वहाँ सावधान रहना ही बेहतर है। इसके अलावा, कोई सुखाने हेतु उपकरण न होने पर 1–2 दिनों तक हवा में सूखने देने की सलाह दी जाती है। पूरी तरह सूख जाने के बाद ही इसका टेस्ट किया जाना चाहिए, एवं जीरो पॉइंट की ज अगर यह ठीक से काम नहीं करता, तो इसे वापस क……
क्या इस मीटर में कोई रूट वाल्व नहीं है? इसे हेयर ड्रायर से सुखाना लगभग असंभव है, और आपका हेयर ड्रायर भी जरूरी नहीं कि विस्फोट-प्रूफ हो। इसलिए वहाँ सावधान रहना ही बेहतर है। इसके अलावा, कोई सुखाने हेतु उपकरण न होने पर 1–2 दिनों तक हवा में सूखने देने की सलाह दी जाती है। पूरी तरह सूख जाने के बाद ही इसका टेस्ट किया जाना चाहिए, एवं जीरो पॉइंट की ज अगर यह ठीक से काम नहीं करता, तो इसे वापस क……