हमारी कंपनी को इसका कारण पता नहीं है। कुछ स्वचालित वाल्व स्वचालित रूप से काम नहीं कर रहे हैं; उन्हें हमेशा मैनुअल मोड में ही चलाना पड़ रहा है। ये वाल्व PLC द्वारा नियंत्रित होते हैं। संभवतः पहले चुने गए वाल्वों का चयन सही नहीं रहा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वाल्वों का स्वचालित रूप से काम न करना, उनके चयन से संबंधित है? क्या यह भी PID के सही ढंग से कार्य न करने के कारण ही है? कृपया, वह महान व्यक्ति इसकी व्याख्या कर दें। अभी से ही धन्यवाद।
इस पोस्ट को अंतिम बार tiansf5936 द्वारा 2016-5-8 08:57 पर संपादित किया गया। मेरा मतलब है कि क्या मेरे यहाँ ऑटोमेटिक दंड लगने में आने वाली समस्या, उपकरणों के चयन से संबंधित है, या फिर PLD के सही ढंग से काम न करने के कारण है? मेरे व्यक्तिगत विचार से, सॉफ्टवेयर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
हालाँकि, कुछ वाल्व स्वचालित भी होते हैं… क्या आपका मतलब यह है कि इसका संबंध वाल्व के चयन से नहीं है? क्या इसका संबंध सॉफ्टवेयर से है? और, क्या इसका संबंध इस PLC से है? वास्तव में, रिफ्रेश होने की गति DCS की तुलना में काफी कम है।
चयन तो एक पहलू है; सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि PID पैरामीटरों को ठीक से समायोजित नहीं किया गया है।
क्या आपका मतलब है कि हमारा PLD ठीक से काम नहीं कर रहा है? क्या आपके अनुसार इसका PLC से कोई संबंध है? क्या इसका संबंध विकल्पों के चयन से नहीं है?
हे हे, ऑटोमैटिक वाल्व क्या चीज है? क्या यह एक नियंत्रण वाल्व है? क्या ऑटोमेटिक मोड में काम करना संभव है, यह पूरी तरह से PID पैरामीटरों के सही सेटिंग पर निर्भर है। वैल्व के डेटा शीट को देखकर ही उसका चयन किया जा सकता है। अगर आप ऑटोमेटिक मोड में काम नहीं करा पा रहे हैं, तो वह कौन-सा सर्किट है? आम तौर पर, सिंगल-सर्किट में ऑटोमेटिक मोड को सक्रिय करना संभव ही नहीं
सर्किट में कोई समस्या नहीं है। अब, जब नियंत्रण वाल्व को “ऑटो” मोड में सेट किया जाता है, तो तापमान में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है, जिसके कारण पूरा सिस्टम अस्थिर हो जाता है। क्या आपका मतलब है कि PID सेटिंग्स में कोई समस्या है?
हाँ, मुझे लगता है कि आपको 4:1 अनुपात के आधार पर इसे फिर से सेट करके देखना चाहिए। क्या आपका सिस्टम “सिंगल-सर्किट” प्रकार का है, या “सीरीज़-सर्किट” प्रकार का? आम तौर पर “सिंगल-सर्किट” सिस्टम में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होता। और आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं? क्या यह उतार-चढ़ाव परिस्थितियों के कारण ही हो रहा है?
1. क्या इसे स्वचालित रूप से चलाया जा सकता है? और स्वचालित रूप से चलाने से उतार-चढ़ाव होता है या नहीं… ये दो अलग-अलग प्रश्न ह सबसे पहले, आपको यह पता लेना होगा कि यह सिस्टम आगे की ओर काम कर रहा है या पीछे की ओर।
2. यदि सिस्टम स्वचालित रूप से काम नहीं कर रहा है, तो PLC प्रोग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व आदि संबंधी समस्याओं की जाँच करें।
3. यदि सिस्टम में उतार-चढ़ाव हो रहा है, तो यह जाँचना आवश्यक है कि आपका माध्यम एवं नियंत्रण पैरामीटर क्या हैं – क्या यह तरल स्तर, तापमान है, या कुछ और? 4. एकल परिपथ में आमतौर पर कोई उतार-चढ़ाव नहीं होता। यदि कोई उतार-चढ़ाव होता है, तो जाँचें कि पाइपलाइनों में दबाव में कोई बदलाव तो नहीं है, एवं वाल्वों में कोई अवरोध तो नहीं है। 5. सीरियल सिस्टम में होने वाले उतार-चढ़ावों के लिए आपको और कौन-से पैरामीटर देखने होंगे? यदि बात तापमान की है, तो इसके लिए “विलंबता” संबंधी पैरामीटरों के साथ-साथ “डिफरेंशियल” उतार-चढ़ाव बहुत तेज है, इसलिए अनुपात को समायोज इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं।