ईजेए एवं रोसमॉन्ट ट्रांसमीटरों को एकतरफा दबाव सहन करने में सक्षम माना जाता है। बाइडू पर खोजा। 1. क्या तीन वाल्वों वाले सेट का उपयोग किए बिना भी काम चल सकता है 2. किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं होती?
Reply #22016-06-10
वाल्व सेट का उपयोग करने से, रखरखाव करने में सुविधा होती है!
Reply #32016-06-10
डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटरों में आमतौर पर ओवरप्रेशर सुरक्षा उपकरण होते हैं। फिर भी, उपयोग करते समय अत्यधिक दबाव डालने से बचना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से न केवल संचालन संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि उपकरण क्षतिग्रस्त होने का भी जोखिम रहता है।
Reply #42016-06-10
किसी भी कंपनी के डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर पर एक ही दिशा में दबाव लग सकता है; बस दबाव की मात्रा अलग-अलग होती है। तीन-वाल्व वाला यह उपकरण, मुख्य रूप से ट्रांसमीटर के “जीरो पॉइंट” की जाँच हेतु उपयोग में
Reply #52016-06-10
समझ नहीं आया, एकतरफा दबाव एवं तीन-वाल्व वाली संरचना के बीच क्या सीधा संबंध है?
Reply #62016-06-10
आम तौर पर, तीन-वाल्व वाला सिस्टम अत्यंत आवश्यक होता है; इसके द्वारा ट्रांसमीटर के जीरो पॉइंट को समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, रोजमर्रा की देखभाल में भी यह सुविधाजनक होता है – जैसे कि ट्रांसमीटर को बदलना, अपशिष्ट पदार्थों को हटाना; यदि मापन हेतु उपयोग में आने वाला माध्यम बहुत ही स्वच्छ है, तो रखरखाव-रहित प्रणालियों में तीन वाल्वों वाले समूह क
Reply #72016-06-10
1. क्या तीन वाल्वों वाले सेट का उपयोग किए बिना भी काम चल सकता है 2. किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं होती? तीन-वाल्व यूनिट का उपयोग मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने एवं समायोजन करने हेतु किया जाता है; आम परिस्थितिय लेकिन कुछ जगहों पर, जहाँ ट्रांसमीटर के दोनों सिरों पर क्रमशः हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसें होती हैं, वहाँ तीन वाल्वों वाला सिस्टम उपयोग में नहीं आ सकता; क्योंकि ऐसी स्थिति में गैसों का मिश्रण होना बहुत ही खतरनाक होगा। ऐसी स्थिति में रखरखाव हेतु केवल प्रेशर लाइन पर लगे वाल्वों का ही उपयोग किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में तीन वाल्वों वाले सिस्टम की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। आम तौर पर, ट्रांसमीटर तो स्टैंडर्ड ही होता है; इसके लिए ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। हम आमतौर पर निर्माता से ही ऐसा ट्रांसमीटर ही माँगते हैं।
Reply #82016-06-11
जब उच्च दबाव वाली एवं निम्न दबाव वाली प्रणालियों में प्रयोग होने वाले माध्यम अलग-अलग ह तीन वाल्वों वाले समूह का उपयोग नहीं किया जा सकता।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.