इस पोस्ट को अंतिम बार “प्सेउ शियाओबाओ” द्वारा 2016-9-23 14:14 को संपादित किया गया। ज्वलनशील गैसों के लिए अलार्म स्तर आमतौर पर 20-25% LEL होता है; इसलिए ज्वलनशील गैस अलार्म उपकरणों में न्यूनतम अलार्म स्तर 25% LEL एवं अधिकतम अलार्म स्तर 50% LEL होता है। विषाक्त गैसों की मात्रा, अधिकतम अनुमेय सांद्रता या सीमित समय के लिए अनुमेय सांद्रता से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। डाइसल्फाइड ऑफ कार्बन की विस्फोटकता संबंधी न्यूनतम सीमा (आयतन अनुपात): 1.0
संपर्क नियंत्रण/व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु अधिकतम अनुमेय सांद्रता: 10 मिलीग्राम/मी³
सापेक्ष आणविक भार: 76.14
प्रत्यक्ष हानिकारक सांद्रता – IDLH: 500 मिलीग्राम/मी³; 1 पीपीएम = मिलीग्राम/मी³ = 3.16
20℃ पर IDLH: 1580 मिलीग्राम/मी³
गंध-संवेदनशीलता सीमा: 0.096 पीपीएम
MAC (मिलीग्राम/मी³): 10
क्या विषाक्त गैसों संबंधी ये मान सही हैं? कृपया, विशेषज्ञों से सही सेटिंग पैरामीटर्स बताने का अनुरोध है। धन्यवाद। मापन सीमा: 0–150 पीपीएम। प्रथम स्तर का चेतावनी मान: 3 पीपीएम (लगभग 10 मिलीग्राम/मी³)। द्वितीय स्तर का चेतावनी मान: 15 पीपीएम (47.4 मिलीग्राम/मी³), या 30 पीपीएम (95 मिलीग्राम/मी³), या 50 पीपीएम।
आधार: पेट्रोकेमिकल उद्यमों हेतु ज्वलनशील गैसों एवं विषाक्त गैसों का पता लेने एवं चेतावनी देने संबंधी मानक (GB50493-2009), अनुभाग 5 – ज्वलनशील गैसों एवं विषाक्त गैसों का पता लेने एवं चेतावनी देने हेतु प्रणालियाँ; 5.3.1 – सूचना/चेतावनी देने वाले उपकरणों में निम्नलिखित मूलभूत कार्यक्षमताएँ होनी आवश्यक हैं: 3. ज्वलनशील गैसों का मापन क्षेत्र: 0~100% विस्फोट सीमा।; 4. विषाक्त गैसों के मापन हेतु सीमा 0 से 300% तक होनी चाहिए; यह सीमा अधिकतम अनुमेय सांद्रता या अल्पकालिक रूप से अनुमेय संपर्क सांद्रता के बराबर होनी चाहिए। ; जब मौजूदा सेंसरों की मापन क्षमता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती, तो विषाक्त गैसों की मापन सीमा 0 से 30% तक हो सकती है। ; 5.3.3 अलार्म सेटिंगों का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए: 1. ज्वलनशील गैसों के लिए प्रथम स्तर की अलार्म सेटिंग, विस्फोट की न्यूनतम सीमा के 25% या उससे कम होनी चाहिए। ; ज्वलनशील गैसों के लिए द्वितीयक चेतावनी स्तर, विस्फोट की न्यूनतम सीमा के 50% या उससे कम होना चाहिए। ; 3. विषाक्त गैसों के लिए अलार्म सेटिंग मान, अधिकतम अनुमेय सांद्रता/संक्षिप्त समय के लिए अनुमेय संपर्क सांद्रता के 100% से कम या बराबर होना चाहिए। जब परीक्षण हेतु मानक गैस तैयार करना कठिन हो, तो अलार्म सेटिंग मान को अधिकतम अनुमेय सांद्रता/संक्षिप्त समय के लिए अनुमेय संपर्क सांद्रता के 200% से कम रखा जा सकता है। जब मौजूदा सेंसरों की मापन क्षमता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती, तो विषाक्त गैसों की मापन सीमा 0 से 30% तक हो सकती है। ; विषाक्त गैसों के लिए द्वितीयक अलार्म सेटिंग मान, प्रत्यक्ष हानिकारक सांद्रता के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।