सभी वरिष्ठों से पहले ही अनुमति मांगता हूँ~ वर्तमान में एक समस्या है – 1.0 मेगापास्कल दबाव वाली, DN350 आकार की पाइपलाइन में 50 टन से अधिक मात्रा में भाप प्रवाहित हो रही है; सामान्यतः यह मात्रा 10 टन से कम ही होती है। मापन हेतु 1.0 ग्रेड की सटीकता आवश्यक है। वर्तमां मौजूद इंटीग्रेटेड थ्रूपुट मीटर अपनी सीमा से बाहर काम कर रहा है; मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है… वास्तव में तो मात्रा लगभग 5-6 टन ही है, लेकिन DCS में यह मात्रा 53 टन या 50 टन के आसपास दर्शाई जा रही है। ऑपरेटर, DCS में दर्शाई गई संख्या को 9.5 से विभाजित करके इसका उपयोग संदर्भ मान के रूप में कर रहे हैं। चूँकि इस फ्लोमीटर को बदलने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे पहले ही इस “ओवरऑल रेंज” संबंधी समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है… मुझे यह भी नहीं पता कि इसे कैसे सुधारा जाए। कृपया, कोई विशेषज्ञ मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं?
क्या फ्लो मीटर में कोई समस्या है? क्या इसे समायोजित किया जा सकता है?
क्यों न पहले ही वहाँ मौजूद फ्लो मीटर से क्या डेटा आ रहा है, यह देख लिया
कृपया, पोर-प्लेट फ्लो मीटर की प्रेशर-ट्रांसमिटिंग ट्यूबों की सफाई करके देखें; या फिर डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को पुनः कैलिब्रेट करें। वैसे, आपकी प्रेशर ट्यूब की लंबाई कितनी है? आपका स्थान कहाँ है? या फिर, वर्तमान में आपके आसपास का तापमान कितना है?
1.0 मेगापास्कल दबाव वाली, DN350 आकार की पाइपलाइन; इसका उपयोग 50 टन से अधिक मात्रा में शुरू/बंद करने हेतु किया जाता है, जबकि सामान्य स्थितियों में इसका उपयोग 10 टन से कम मात्रा हेतु किया जाता है। मापन हेतु 1.0 ग्रेड की सटीकता आवश्यक ह आपकी इस मापन-संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए, एकीकृत छिद्रप्लेट का चयन करना उचित है या नहीं, इस पर विचार करने की आव सभी लोग जानते हैं कि कन्फ्यूजन प्लेट फ्लो मीटर, सभी प्रकार के फ्लो मीटरों में सबसे कम सटीकता वाला उपकरण है; भाप के प्रवाह को मापने में इसकी सटीकता 1.0 स्तर तक भी नहीं पहुँच पाती। 50 टन/घंटा के उत्पादन-मात्रा अनुपात के हिसाब से, स्पष्ट रूप से छिद्रप्लेट इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। वास्तविक प्रवाह दर 5-6 टन होने पर, यह मूल रूप से छिद्र-प्लेट विधि से मापन की न्यूनतम सीमा है। क्या ऐसी स्थिति में भी मापन संभव है, इस बारे में संदेह है; और यदि मापन संभव भी हो, तो प्राप्त आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं होंगे। जैसा कि पोस्ट करने वाले ने कहा, इस समस्या की सबसे बड़ी संभावना यह है कि फ्लो मीटर मापन प्रणाली में कोई समस्या है। सबसे पहले धनात्मक एवं ऋणात्मक दबाव वाले कक्षों एवं पाइपलाइनों की जाँच करें। यहीं सबसे अधिक समस्याएँ होती हैं, खासकर तब जब भट्ठी को कुछ समय के लिए बंद रखकर फिर से चालू किया जाता है। ऐसी स्थिति में पाइपलाइनों में अशुद्धियाँ जम जाती हैं, जिससे तरल पदार्थों का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसके कारण धनात्मक एवं ऋणात्मक दबाव वाले कक्ष शून्य बिंदु पर स्थिर नहीं रह प जिन सिस्टमों में भाप के प्रवाह को मापने हेतु छिद्रप्लेटों का उपयोग किया जाता है, वहाँ नियमित रूप से अशुद्धियों को हटाना एवं “डायनामिक जीरो पॉइंट” की जाँच करना आवश्यक है; समस्याओं को तुरंत ही
वहाँ जाकर मीटर पर दर्शाए गए आंकड़ों को देखें – क्या वे दबाव-अंतर हैं या प्रवाह-दर? इन आंकड़ों की गणना करके देखें कि क्या वे सिस्टम के आंकड़ों से मेल खाते हैं। साथ ही, दबाव-अंतर एवं प्रवाह-दर संबंधी मापन-सीमाओं की जाँच भी करें कि क्या वे सही हैं।
क्या रेंज समान है? क्या शून्य स्थिति में वापस आ गया है?
सभी महान लोगों का धन्यवाद। बाद में पता चला कि दस साल पहले हुई डिज़ाइन-संबंधी गलती के कारण ही मापन-सीमा में त्रुटि आई।