होलीसिस macsv5.2.4 रेंज संशोधन

2016-07-20View Original

Thread Content

Hollysys macsv5.2.4 के रेंज संशोधन के बाद, सिस्टम डिस्प्ले को संशोधित किया गया है, यानी, मॉनिटरिंग चार्ट पर प्रदर्शित रेंज सही है, लेकिन जब 4-20MA सिग्नल भेजा जाता है, तो पूरी रेंज अभी भी मूल रेंज से मेल खाती है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? माप सीमा को संशोधित करने के चरण इस प्रकार हैं:: डेटाबेस संशोधन रेंज और अलार्म मान को सहेजा और अद्यतन किया जाता है, और फिर पूरी तरह से संकलित किया जाता है। नियंत्रक एल्गोरिथ्म कॉन्फ़िगरेशन में प्रवेश करने और पूरी तरह से सही ढंग से संकलित करने के बाद, नियंत्रक में लॉग इन करें और बिना किसी रुकावट के डाउनलोड करें, इसे सहेजें, और फिर मास्टर-स्लेव सर्वर डाउनलोड करने के लिए इंजीनियरिंग स्टेशन में प्रवेश करें और फिर ऑपरेशन स्टेशन को पूरा करने के लिए डाउनलोड करें। होलीसिस की संचालन प्रक्रिया के दौरान, सीमा अक्सर बदलती रहती है, लेकिन प्रदर्शित मूल्य अभी भी पिछली सीमा के अनुसार बदलता रहता है!
Reply #22016-07-20
आप वैश्विक वैरिएबल इंटरफ़ेस दर्ज करें और इस एआई बिंदु की सीमा को ऑनलाइन जांचें।
Reply #32016-07-20
ठीक है, मुझे देखने दो कि क्या कोई बदलाव हुआ है। यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब है कि नियंत्रक में डेटा नहीं बदला है, है ना?
Reply #42016-07-20
यह वास्तव में मूल श्रेणी है, इसलिए मेरे ऑपरेशन चरणों में कोई समस्या नहीं है। मैं इसे बदलने में किस तरह सक्षम हूं? मैं ऑनलाइन स्थिति में एआई रेंज कैसे बदल सकता हूं? आपका अग्रिम में ही बहुत धन्यवाद।
Reply #52016-07-20
क्या नियंत्रण स्टेशन प्रोग्राम ऑनलाइन होने पर एआई मॉड्यूल की माप सीमा नहीं बदली जा सकती?
Reply #62016-07-21
नियंत्रक के ऑनलाइन इंटरफ़ेस में, सीधे सीमा मान को बल दें, और फिर बल को रद्द करें।
Reply #72016-07-21
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने इसे सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि होलीसिस सिस्टम में ऐसी असामान्य स्थिति क्यों है। मुझे लगता था कि केंद्रीय नियंत्रण का उपयोग करना इतना जटिल नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम सॉफ़्टवेयर को स्वयं विकसित न करना एक बड़ी खामी है!
Reply #82016-07-23
कंट्रोलर में लॉग इन करने और इसे बिना किसी रुकावट के डाउनलोड करने के बाद, एक पैरामीटर रीडबैक होना चाहिए।
Reply #92016-07-23
आपका क्या मतलब है, परेशानी मुक्त डाउनलोड के बाद, क्या आप इसे पढ़ेंगे और फिर सर्वर और ऑपरेशन स्टेशन डाउनलोड करेंगे?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.