Thread Content
योकोगावा CS3000 ऑपरेशन स्टेशन में डेटा के ट्रेंडों को देखने में धीमापन का कारण क्या है? अब हर बार ट्रेंड की जाँच करने में 60 सेकंड लगते हैं, जबकि अन्य कार्यों को पूरा करने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में अभी भी बहुत सारी जगह उपलब किस कारण से, पता नहीं?
cs3000 ऑपरेशन स्टेशन के डेटा को संग्रहीत करने हेतु पथ कहाँ है? धन्यवाद।
एकीकृत प्रबंधन हेतु, कई मामलों में एक ऐतिहासिक डेटा संग्रहण केंद्र होता है; अन्य संचालन केंद्रों के डेटा, इसी ऐतिहासिक डेटा केंद्र से ही प्राप्त किए जाते हैं!
आमतौर पर लंबी अवधि के डेटा को इंजीनियर स्टेशन से ही पढ़ा जाता है। यदि ऑपरेशन स्टेशनों की संख्या अधिक हो जाए, तो समस्या आ जाती है; ऐसी स्थिति में स्विच को पुनः शुरू करके इसके अलावा, ऑपरेशन स्टेशनों पर एक “लंबी अवधि का ट्रेंड” भी जोड़ा जा सकता है; ऐसे में कुछ ऑपरेशन स्टेशन, उन ऑपरेशन स्टेशनों से ही लंबी अवधि का ट्रेंड प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा, यदि प्रत्येक उपकरण में दो से अधिक ऑपरेशन स्टेशन हैं, तो प्रत्येक उपकरण में केवल एक ही ऑपरेशन स्टेशन रखा जाना चाहिए; ताकि इंजीनियरिंग स्टेशन से डेटा प्राप्त किया जा सके। बाकी ऑपरेशन स्टेशनों का उपयोग केवल डेटा के ट्रेंडों को देखने हेतु ही किया जाना चाहिए ऑपरेटर, दीर्घकालिक प्रवृत्ति को देखकर ही इस मशीन को चुनता है।
4वीं मंजिल से मिले उत्तर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! ! :)
क्या आप अन्य ऑपरेशन स्टेशनों में इंजीनियरों की गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं? लंबे ट्रेंड फ़ाइल के संग्रहण स्थान को फिर से संशोधित कर देने पर ही समस्या हल हो जाएगी!
HIS0164 का दीर्घकालिक डेटा ऑपरेशन स्टेशन पर डाउनलोड होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। :):लोल:लोल