कारखाने में पहले 2 तरल क्लोरीन संग्रहण टैंक थे; अब उन्हें बंद करके वहाँ गोदाम बनाया जाना है। साथ ही, लीक होने वाली क्लोरीन गैस को अवशोषित करने हेतु पंखे एवं क्षारीय घोल भी लगाए जाने हैं। अब ऐसी स्थिति में आवश्यक हवा की मात्रा एवं क्षारीय घोल की मात्रा की गणना करने की आवश्यकता है। दुर्घटना की स्थिति में हवा की मात्रा की गणना गोदाम की क्षमता के आधार पर 12 बार हवा बदलने के आधार पर की जाती है। लेकिन लीक होने वाली क्लोरीन गैस की मात्रा की गणना करने हेतु अभी तक कोई सिद्धांत या मानक उपलब्ध नहीं है। दुर्घटना की स्थिति में लीक होने वाली क्लोरीन गैस की मात्रा की गणना कैसे की जाए? कृपया, कोई विद्वान मुझे मार्गदर्शन दें। साथ ही, कृपया बताइए कि लिक्विड क्लोरीन को संग्रहीत करने हेतु उपयोग में आने वाली इमारतों के निर्माण हेतु क्या अवश्य ही कंक्रीट का उपयोग करना आ अभी तक खिड़कियाँ एवं दरवाजे नहीं खोले जा
हमारी कंपनी की इमारत साधारण ईंटों से बनी है; इसमें खिड़कियाँ एवं दरवाजे भी हैं। लेकिन, वर्षों के अनुभव एवं क्लोर-अल्कली सोसाइटी के दिशानिर्देशों के आधार पर, ऐसी इमारतों में खिड़कियाँ न होना ही बेहतर है। क्योंकि यदि क्लोरीन गैस रिस जाए, तो खिड़कियों की सीलिंग प्रभावी नहीं रह पाती।
वहीं, कंपनी भी लिक्विड क्लोरीन संग्रहण टैंकों को बंद करने की समस्या से जूझ रही है
हमारे तरल क्लोरीन संग्रहण टैंकों में दरवाजे एवं खिड़कियाँ हैं; खिड़कियों पर रोलर डोर लगे हुए हैं। इन टैंकों को नियंत्रित करने हेतु मीटर रूम एवं साइट पर उपकरण उपलब्ध हैं। टैंकों में क्लोरीन गैस संबंधी चेतावनी उपकरण, कैमरे, वेंटिलेशन सिस्टम, क्षारीय स्प्रे एवं पानी का स्प्रे भी उपलब्ध है। यदि कहीं लीकेज हो जाए, तो मीटर रूम से रोलर डोर बंद किए जा सकते हैं, एवं आंतरिक/बाहरी स्प्रे एवं वेंटिलेशन सिस्टम को सक्रिय किया जा सकता है; इससे लीक हुई क्लोरीन गैस को क्षारीय टैंक में भेजकर उसे विघटित किया जा सकता है।
एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया गया है, जो बंद प्रकार का है – इसमें दरवाजे तो हैं, लेकिन खिड़कियाँ नहीं हैं। अब समस्या यह है कि विशेषज्ञों की मांग है कि दुर्घटना की स्थिति में वेंटिलेशन की व्यवस्था उचित तरीके से की जाए; मानकों के अनुसार 14 बार वेंटिलेशन किया जाना आवश्यक है। लेकिन विशेषज्ञ इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं… वे कह रहे हैं कि वेंटिलेशन की मात्रा लीकेज की मात्रा के आधार पर ही निर्धारित की जानी चाहिए। ऐसी गणना का कोई आधार ही नहीं है… आप सभी की क्या राय है?
चूँकि यह एक बंद प्रणाली है, इसलिए खिड़कियाँ न रखना ही बेहतर है। दरवाजे तो जरूर रखने ही होंगे, लेकिन उन्हें हमेशा बंद ही रखना आवश्यक है। वरना यह तो बंद प्रणाली ही कैसे कहला सकती है? क्या रिसाव की मात्रा की गणना, अंदर मौजूद सभी टैंकों में मौजूद लिक्विड क्लोरीन के रिसाव के आधार पर ही की जाती है?
हमने एक फॉस्फिन ट्राइक्लोराइड निर्माण कंपनी के लिए तरल क्लोरीन संग्रहण सुविधा (4×30 घन मीटर क्षमता वाले तरल क्लोरीन टैंक) हेतु आपातकालीन प्रबंधन उपकरण डिज़ाइन किए थे; इन उपकरणों में स्वचालित अलार्म, संवेदक प्रणाली एवं दबाव नियंत्रण प्रणाली भी शामिल थी।
क्या आप जानना चाहते हैं कि इस लेट-टाइप स्टोरेज टैंक एवं गोदाम के बीच की दूरी संबंधी क्या आवश्यकताएँ हैं? न्यूनतम दूरी संबंधी अग्नि-सुरक्षा नियम – 3 मीटर?
हाँ, टैंक की दीवार से दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए।