HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

सीमेंस S7-200, एनालॉग सिग्नलों को प्रोसेस करता है, एवं DCS के साथ संचार भी करता है।

2016-08-04View Original

Thread Content

हमारे टॉर्च क्षेत्र में सीमेंस S7-200 का उपयोग किया गया है, एवं 485 के माध्यम से यह झेजियांग विश्वविद्यालय के 300XP सिस्टम से संचार करता है; संकेत DCS पर दर्शाए जाते हैं। साइट पर EJA द्वारा दबाव की मापन प्रणाली उपलब्ध है। जब DCS पर मान 4.4 दिखाई देता है, तो साइट पर लगे मीटर पर यह मान 1.2% होता है; मापन की सीमा 300 kPa है। DCS एवं सीमेंस के लैपटॉप दोनों से ही मान लगभग 4.4 ही दिखाई देता है। इस प्रकार संचार में कोई समस्या नहीं है। दोपहर में DCS का मान धीरे-धीरे बढ़ने लगा, और अंत में यह 14.9 तक पहुँच गया। लेकिन वास्तविक स्थिति में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ। क्या यह PLC द्वारा एनालॉग संकेतों को संसाधित करने में होने वाली सटीकता संबंधी समस्या है, या फिर 485 सिग्नल में ही कोई व्यवधान है?
Reply #22016-08-05
जब DCS में मान बढ़ रहा था, क्या आपने S7-200 MODBUS द्वारा भेजे जाने वाले मानों में कोई परिवर्तन होने की निगरानी की?
Reply #32016-08-05
लेकिन वास्तविक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है; ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ मौजूद 200 AI चैनलों में कोई समस्या हो। सिमेंस के micro/win का उपयोग करके 200CPU से जुड़ने की सलाह दी जाती है; ताकि प्रोग्राम में मौजूद मानों का पता लिया जा सके।
Reply #42016-08-05
पहले हार्डवेयर की जाँच करें, फिर सॉफ्टवेयर की। वर्तमान को चुनकर देखें, क्या इसका अनुवाद सही हो रहा है।
Reply #52016-08-05
साइट पर उपकरण बदल दिए गए हैं, लेकिन परिणाम वैसा ही है
Reply #62016-08-05
मॉडबस में भी मान बदल जाते हैं; ये मान DCS में दर्शाए गए मानों के समान ही होते हैं। जब फील्ड गेजों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब भी DCS में मान बदल जाते हैं।
Reply #72016-08-05
विद्युत धारा का रूपांतरण, मौके पर उपलब्ध मीटर के समान ही होता ह PLC द्वारा ऑनलाइन मापन की तुलना में अंतर है।
Reply #82016-08-05
एकसमान उत्तर: आज मैंने दबाव को सीधे DCS पर ही डाल दिया। इसके परिणामस्वरूप दबाव का मान तुरंत 4.2 से घटकर 3.6 हो गया। पूरी सुबह निगरानी की गई, और संकेतों में केवल 3.6 से 3.8 के बीच ही उतार-चढ़ाव देखने को मिला; दबाव 3.6 से आगे बढ़कर दस के आसपास नहीं पहुँचा। फिर, कल S7-200 सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन जाँच की गई; PLC की स्थिति संबंधी मान, DCS की तुलना में वास्तविक मानों से अधिक थे। मुझे लगता है कि साइट पर कोई समस्या नहीं है; 485 कनेक्शन में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन सीमेंस द्वारा एनालॉग डेटा को संसाधित करने में समस्या है।
Reply #92016-08-05
आप पहले देख सकते हैं कि AI चैनल के इनपुट में कोई ऐसा परिवर्तन है या नहीं। यदि ऐसा है, और फिर भी डेटा स्थिर है, तो संभवतः आपके AI चैनल में कोई समस्या है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य चैनल का उपयोग करके देखें।
Reply #102016-08-05
क्या आपका मतलब है कि विद्युत धारा का रूपांतरण EJA ट्रांसमीटर के समान ही होता है? क्या ऐसा ही है? यानी, करंट तो सही है, लेकिन आपके PLC के आउटपुट में समस्या है। तो, कृपया किसी अन्य AI चैनल का उपयोग करके परीक्षण करें। अगर अब कोई समस्या नहीं है, तो कहा जा सकता है कि प्रोग्राम में ही कोई समस्या है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.