HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

TN-C सिस्टम में डबल पावर सोर्स के लिए 3P इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या 4P?

2016-08-24View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार “सोया सीएलवी बीयर” द्वारा 2017-1-10 21:37 पर संपादित किया गया। हमें एक डबल-पावर सप्लाई कैबिनेट बनाना है; इसमें इनपुट वोल्टेज तीन-फेज, चार-वायर वाला होगा। ऐसा लगता है कि यह TN-C सिस्टम ही है। तो डबल-पावर सप्लाई कैबिनेट में 3P या 4P वाले कनेक्शनों का उपयोग किया जाना चाहिए? तर्कसंगत रूप से, तीन-फेज चार-वायर सिस्टम में N एवं PE वायर एक ही होते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, PEN वायर को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता; इसलिए चार-पोल वाले सर्किट ब्रेकरों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है। लेकिन ऐसी प्रणालियों में, जहाँ दो स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, चार-पोल वाले सर्किट ब्रेकरों का ही उपयोग आवश्यक है, ताकि प्रणाली के रखरखाव, परीक्षण एवं मरम्मत के दौरान आवश्यक अलगाव संभव हो सके। तो TN-C सिस्टम में, दो स्रोतों की स्थिति में 3P या 4P सर्किट ब्रेकर का ही उपयोग किया जाना चाहिए?
Reply #22016-09-02
कहा जाता है कि 3P का उपयोग करना बेहतर है, जबकि 4P का उपयोग सावधानी से ही करना चाह इसका संबंध ग्राउंडिंग सिस्टम से काफी अधिक है।
Reply #32016-09-02
चूँकि अटैचमेंट अपलोड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे यहाँ कॉपी करके लगा दिया गया है; आप खुद इसे देख सकते हैं: चार-पोल वाले स्विचों का उपयोग (5) ● TN-C प्रणाली में चार-पोल वाले स्विचों का उपयोग बिल्कुल वर्जित है। ● IEC60364-4 के नियम 461.2 के अनुसार, TN-C प्रणाली में PEN तार को अलग नहीं किया जाना चाहिए, न ही उसे स्विच किया जाना चाहिए। ● GB50054-95 के धारा 2.2.12 में निर्दिष्ट है कि TN-C प्रणाली में, PEN तार को किसी भी स्विचिंग उपकरण से जोड़ना वर्जित है। ● GB50054-95 के नियम 4.5.6 में यह उल्लेख किया गया है कि TN-C प्रणाली में, PEN तार को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता; PEN तार के लिए कोई विभाजन उपकरण भी लगाया नहीं जा सकता।
Reply #42016-09-12
डबल-पावर सिस्टम में, नियमों के अनुसार दोनों ट्रांसफॉर्मरों का न्यूट्रल पॉइंट केवल एक ही जगह पर जुड़ सकता है; दूसरे शब्दों में, दोनों ट्रांसफॉर्मरों की N लाइनें आपस में जुड़ी होती हैं। 3P स्विच का उपयोग करके।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.