【प्रतिदिन का विषय】【हीटिंग/एयर कंडीशनिंग संस्करण 20160826】
Thread Content
इस पोस्ट को अंतिम बार hesonchang214 द्वारा 2016-8-26 16:01 पर संपादित किया गया। पुरस्कार: 2 वेल्थ। सही उत्तर के लिए पुरस्कार: 9 संपत्ति।किसी कमरे का डिज़ाइन अनुसार, वहाँ का ऊष्मा भार 1600 वाट है; कमरे का आंतरिक तापमान 18℃ है, जबकि पानी का आपूर्ति/वापसी तापमान क्रमशः 95/70℃ है। कमरे में M-132 प्रकार के हीट एक्सचेंजर लगे हैं, एवं इनका ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक k = 2.426δt^0.286 वाट/(मी²·℃) है। तो सैद्धांतिक रूप से, कमरे के लिए आवश्यक हीट एक्सचेंजर का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? A. 3.1 मीटर² B. 4 मीटर² C. 8 मीटर² D. 10.5 मीटर²
सही उत्तर: A