पुरस्कार: 2 संपत्ति। सही उत्तर के लिए पुरस्कार: 9 संपत्ति। किसी गर्म पानी आपूर्ति प्रणाली में कुल ऊष्मा भार 630×10 किलोजूल/घंटा होता है। भाप बॉयलर रूम में, शेल-ट्यूब प्रकार के हीट एक्सचेंजर एवं कंडेंसेट वॉटर हीट एक्सचेंजरों का उपयोग नेटवर्क में प्रवाहित पानी को गर्म करने हेतु किया जाता है। बॉयलर से निकलने वाली भाप की एन्थैल्पी मान 2763 किजूल/किग्रा है, जबकि संतृप्त भाप का तापमान 165℃ है। हीट नेटवर्क के डिज़ाइन में, पानी का आपूर्ति/वापसी तापमान 95/70°C है। एक्सचेंजर की दक्षता 0.96 मानी गई है। ऐसी स्थिति में आवश्यक भाप की मात्रा कितनी होगी? ए. 2375 किग्रा/घंटाबी. 2595 किग्रा/घंटा
सी. 2703 किग्रा/घंटा
डी. 2816 किग्रा/घंटा
बी. 2595 किग्रा/घंटा
सी. 2703 किग्रा/घंटा
डी. 2816 किग्रा/घंटा