कंट्रोल यूनिट, वाल्व पोजिशनर को 0% सिग्नल देती है; ऐसी स्थिति में वाल्व खुला रहता है। 100% सिग्नल मिलने पर वाल्व बंद रहता है। लोकेटर को कैसे सेट किया जाए, ताकि सेंट्रल कंट्रोल 0% सिग्नल देकर वाल्व को बंद अवस्था में रख सके? ? ? कंट्रोल यूनिट की प्रतिक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया
आप लोकेटर की सेटिंग्स देख सकते हैं, एवं हैंडलर का उपयोग करके संबंधित पैरामीटर्स भी देख सकते हैं।
पोजिशनर की धनात्मक/ऋणात्मक प्रतिक्रियाओं को भी बदला जा सकता है।
इसके लिए इंजीनियर स्टेशन पर ही रिवर्स/फॉरवर्ड ऑपरेशनों में बदलाव करना आवश्यक है। हार्ट में तो रिवर्स/फॉरवर्ड ऑपरेशनों में बदलाव करने हेतु कोई मेनू ही नहीं है।
मुझे DVC6200 में विपरीत प्रभावों को सुधारने हेतु कोई मेनू नहीं मिला… क्या इसमें “प्रोटेक्शन” फीचर हो सकता है?
मैनुअल सेटअप – आउटपुट्स – ट्रांसमीटर के आउटपुट्स; 4मा में परिवर्तन करने पर वाल्व का फीडबैक “ओन” या “ऑफ” हो जाता है।
1. “Configure” (कॉन्फ़िगर) मेनू में “Manual Setup” विकल्प चुनें।
2. “Manual Setup” में “Outputs” विकल्प चुनें।
3. “Transmitter Outputs 4mA-Value Close” विकल्प चुनें।
4. सेटिंग्स सेट करने के बाद “Send” विकल्प चुनें।
आम तौर पर दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि कंट्रोल यूनिट के आउटपुट को विपरीत कर दिया जाए; लेकिन ऐसी स्थिति में नियंत्रण प्रक्रिया ही विपरीत नहीं होती, बल्कि AO का आउटपुट ही विपरीत हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि पोजिशनर में निर्धारित सीमाओं को विपरीत कर दिया जाए; अर्थात् ऊपरी सीमा 0 हो जाती है, जबकि निचली सीमा 100 हो जाती है। मैंने DV6200 के साथ ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मैंने DV6000 के साथ ऐसा किया है।
इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपके लोकेटर में वायु-निकासी हेतु उपयोग होने वाले छिद
HART कम्युनिकेटर डिवाइस से सिग्नल को “डायरेक्ट” या “रिवर्स” में बदलें।
सुनिश्चित करें कि गैस स्रोत संबंधी पाइपलाइनें सही तरीके से जुड़ी हों। इसके बाद “Out of Service” विकल्प चुनें, फिर कॉन्फ़िगरेशन में “Transmitter Outputs 4mA-Value Close” विकल्प चुनकर डेटा को सेव/भेजें। अंत में, “in serves” स्थिति में वापस आना न भूलें। आजमा करके देखिए!