इस पोस्ट को अंतिम बार *axuezi द्वारा 2016-9-22 15:24 पर संपादित किया गया। इन्सुलेशन संबंधी गणनाओं में, आमतौर पर इन्सुलेशन परत की बाहरी सतह से होने वाली ऊष्मा हानि से संबंधित मापदंडों का उपयोग किया जाता है; जैसे कि इन्सुलेशन परत की मोटाई, ऊष्मा हानि आदि की गणना। मानक GB50264-2013, GBT8175-2008, एवं रासायनिक प्रक्रिया डिज़ाइन संबंधी पुस्तिकाओं को देखने पर पता चलता है कि इस गुणांक संबंधी नियम अलग-अलग हैं। आम तौर पर इनडोर में यह मान 11.63 होता है; जबकि आउटडोर में इसकी गणना के लिए अलग-अलग सूत्र दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, GBT8175 में यह मान =1.163*(6+3*w^0.5) है। ; जबकि रासायनिक प्रक्रिया डिज़ाइन हैंडबुक में, जब हवा की गति w > 5 होती है, तो मान 1.163*(as+6*w^0.5) होता है। ; शीत-संरक्षण का मान = 6–7, जबकि ऊष्मा-संरक्षण का मान = 11 है। ; दोनों सूत्रों से प्राप्त मानों में काफी अंतर है। वास्तविक गणनाओं में लोग किस आधार पर गणना करते हैं? यदि विकिरण गुणांक एवं संवहन गुणांक के मानों के आधार पर गणना की जाए, तो इन्सुलेशन परत की बाहरी त्रिज्या ज्ञात न होने पर मोटाई की गणना कैसे की जाए?
मुझे भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। आप संबंधित मैनुअल आदि देख सकते हैं; शायद वहाँ से आपको जवाब मिल जाए।
वही सवाल… मैंने यह भी देखा कि कुछ लोग 1.163*(10+6*w^0.5) के फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। आखिरकार, किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाना चाहिए?
आज मुझे भी यह समस्या दिखाई दी। रासायनिक प्रक्रियाओं संबंधी मैनुअल को देखने के बाद पता चला कि a = 1.163 * (as + 6*w^0.5) है। (ठंडक बनाए रखने हेतु as = 6–7, जबकि ऊष्मा बनाए रखने हेतु as = 11 है।) ऊष्मा संरक्षण हेतु a0 का मान 11 रखा गया है, लेकिन मैनुअल में दिए गए उदाहरणों में वाष्प संरक्षण पाइपलाइनों हेतु as का मान 7 ही रखा गया है। ऐसा आखिर क्यों किया गया? क्या यह ठंडक संरक्षण हेतु ही किया गया है? क्या यह मैनुअल गलत है? वास्तव में, GB8175-2008 एवं रासायनिक प्रसंस्करण प्रक्रियाओं से संबंधित मानकों में ‘a’ की गणना हेतु प्रयोग में आने वाले सूत्र अलग-अलग हैं। इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि वास्तविक गणना के दौरान ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। कृपया अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन देने का कष्ट करें!
क्या किसी को पता ही नहीं है? GB50264 में गणना भी अलग तरह से की जाती है, ऐसे में क्या करें? कौन-से व्यक्ति के पास एक्सेल में तैयार की गई गणना-तालिकाएँ हैं? कृपया उन्हें साझा करें।