पुरस्कार: 2 संपत्ति। सही उत्तर के लिए पुरस्कार: 9 संपत्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प सही है? ( ) ए. द्वितीय श्रेणी की बिजली-सुरक्षा संरचनाओं में (जो सीधे बिजली-आघात से सुरक्षा प्रदान करती हैं), भूमि-संपर्क प्रतिरोध का न्यूनतम मान 10Ω होना चाहिए।बी. गैस-पाइपों का उपयोग सुरक्षा-चालक के रूप में करना वर्जित है।
सी. 35kV विद्युत-वितरण केंद्रों में, भूमि-संपर्क नेटवर्क को भूमिगत रूप से आने वाली बिजली-सुरक्षा लाइनों से जोड़ना आवश्यक है; ऐसे कनेक्शन लाइनों की लंबाई कम से कम 30 मीटर होनी चाहिए।
डी. TN-C एवं TN-C-S प्रणालियों में, PEN चालकों को संभावित उच्चतम वोल्टेज के अनुसार ही इन्सुलेट किया जाना चाहिए।
सही उत्तर: BD
डी. TN-C एवं TN-C-S प्रणालियों में, PEN वाहक को, उस पर लगने वाले अधिकतम वोल्टेज के अनुसार ही इन्सुलेट किया जाना आवश्यक है।
बी. गैस-पाइपलाइनों का उपयोग सुरक्षा-चालक के रूप में करना वर्जित है।
सी. 35kV विद्युत-वितरण केंद्रों में, भूमि-संपर्क नेटवर्क को भूमिगत रूप से इनपुट बिजली-सुरक्षा तारों से जोड़ना आवश्यक है; ऐसे कनेक्शन तारों की लंबाई कम से कम 30 मीटर होनी चाहिए।
डी. TN-C एवं TN-C-S प्रणालियों में, PEN चालकों को संभावित अधिकतम वोल्टेज के अनुसार ही इन्सुलेट किया जाना चाहिए।