Thread Content
हमारे कारखाने में एक परियोजना है, जिसमें TRICON एवं PKS का MODBUS कम्युनिकेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। PKS, मुख्य स्टेशन के रूप में कार्य करता है, एवं TRICON में डेटा पढ़ने/लिखने का कार्य भी PKS ही करता है। TRICON ने यहाँ एक AI की परिभाषा दी है; इसका नाम 33001 है। यह 32-बिट का मेमोरी-आधारित वास्तविक संख्या है। एक और AO है, जिसका उपनाम 41001 है; यह भी 32-बिट का मेमोरी-आधारित वास्तविक संख्या है। PKS तरफ से MODBUS के माध्यम से डेटा पढ़ा जाता है; PKS तरफ “QUICK BUILDER” का उपयोग करके पॉइंट बनाए जाते हैं। AI का PV SOURCE ADDRESS “SIS_AI 05002 IEEEFPLB” है। AO बिंदु का PV SOURCE ADDRESS, SIS_AO 05002 IEEEFPLB है। SIS_AI एवं SIS_AO, PKS द्वारा विकसित किए गए कंट्रोलर हैं। IEEEFPLB कोड को “बाइट-एक्सचेंज वाले लिटल-एंड फॉर्मेट” में ही प्रसंस्कृत किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों दोनों संचार मार्गों से आने वाले पॉइंट-एड्रेस 05002 ही हैं। यह 33001 एवं 41001, 05002 में कैसे बदल जाते हैं? दोनों पते एक ही क्यों हैं?
यह tricon की डेटा संरचना एवं संचार तंत्र से संबंधित है। 33001, वास्तव में केवल एक वेरिएबल का “अलियास” है; यह उसका संपर्क पता नहीं है। वास्तविक संपर्क पता 35001+35002 41001 है। क्या आप वहाँ जाकर उसे सही ढंग से पढ़ एवं लिख सकते हैं? संदर्भ दस्तावेज़ों के अनुसार, आपका यह सेटिंग तरीका गलत है। इसे 2002 IEEEFPLB ही होना चाहिए।
धन्यवाद, आपकी बात बिल्कुल सही है। PKS में प्रयोग होने वाला प्रोग्राम तो निर्माता की ओर से ही बनाया गया है; AO पॉइंटों के पते तो पूरी तरह गलत लिखे गए हैं। चूँकि हमने AO का उपयोग ही नहीं किया, इसलिए हमें इसका पता ही नहीं चला। हाल ही में जब हमने उस प्रोग्राम को देखा, तब ही हमें यह बात पता चली :)
“33001, वास्तव में केवल एक वेरिएबल का “अलियास” है; यह उसका संपर्क पता नहीं है। वास्तविक पता “35001+35002” है। यह पता कैसे प्राप्त हुआ? कृपया, विद्वानों से मार्गदर्शन प्राप