Thread Content
वर्तमान में वहाँ एक स्टील संरचना वाला क्लास-सी शेड है; उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है। शेड की ऊँचाई 9 मीटर है। मैं शेड के एक कोने में एक ठोस दीवार वाला विद्युत वितरण कक्ष बनाना चाहता हूँ। क्या यह संभव है? इस संबंध में कोई नियम/मानदंड नहीं मिल रहे हैं। कृपया कोई जवाब दें। धन्यवाद।
हमारे अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में क्लास-सी श्रेणी की इमारत है, एवं विद्युत वितरण कक्ष उस इमारत के एक कोने में स्थित ह
अरे, यह समुद्री मित्र! संबंधित डिज़ाइन मानक, “GB 50053-2013 – 20kV एवं उससे कम वोल्टेज वाले ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों के डिज़ाइन हेतु मानक” की धारा 2.03 के अनुसार होने चाहिए। ऑयल-इमर्स्ड ट्रांसफॉर्मर वाले ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों को तीसरे/चौथे स्तर की अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता वाली इमारतों में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। ; जब ऐसी सुविधाएँ द्वितीय श्रेणी की अग्नि-प्रतिरोधक इमारतों में स्थापित की जाती हैं, तो उन इमारतों में स्थानीय स्तर पर अग्नि-सुरक्षा उपाय किए जाने आव अन्य मानकों के अनुसार, जैसा कि “GB 50054-2011 – लो-वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन स्टैंडर्ड” के खंड 4.3.1 में उल्लेख है, विद्युत वितरण कक्षों की संरचनात्मक सामग्रियों की अग्निरोधक क्षमता कम से कम द्वितीय श्रेणी की होनी चाहिए; जबकि अन्य भागों की अग्निरोधक क्षमता कम से कम तृतीय श्रेणी की होनी चाहिए। जब विद्युत वितरण कक्ष किसी अन्य स्थान के बगल में होता है, तो उसके दरवाजे की अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता, दोनों में से जिसकी अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, उसी के आधार पर निर्धारित की ज “जीबी 50016-2014 – वास्तुकला डिज़ाइन हेतु अग्नि सुरक्षा मानक” के खंड 3.2.6 के अनुसार, ऑयल-इमर्स्ड ट्रांसफॉर्मर रूमों एवं उच्च-वोल्टेज वितरण उपकरणों के कक्षों की अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता कम से कम द्वितीय श्रेणी की होनी चाहिए। अन्य अग्नि-सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को “जीबी 50229-2006 – बिजली उत्पादन संयंत्रों एवं ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों के डिज़ाइन हेतु अग्नि सुरक्षा मानक” के अनुसार ही पूरा किया जाना चाहिए। अतः, इसे श्रेणी-सी के कारखानों में स्थापित किया जा सकता है; महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्युत वितरण कक्ष संबंधी इमारतों की अग्नि-प्रतिरोधक क्षमता, उपरोक्त मानकों की आग-सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए।
श्रेणी-ए में भी ठीक है, श्रेणी-सी में भी बेशक ठीक है।
श्रेणी-ए में भी ठीक है, श्रेणी-सी में भी बेशक ठीक है।