भाप के मापन हेतु रोसमॉन्ट 3051 प्रेशर ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। भाप का दबाव मापा जा रहा है; माध्यम का तापमान लगभग 170 है। यहाँ कंडेनसेशन वाला भाग भी है। पहले तो यह उपकरण सही तरह से काम कर रहा था, लेकिन रखरखाव हेतु बिजली बंद करने के बाद, जब फिर से बिजली दी गई, तो दबाव संबंधी कोई सूचना ही नहीं मिली। कृपया सभी लोग इसके कारणों का विश्लेषण करने में मदद करें।
1. इनपुट वोल्टेज लगभग 18V है, जो कि थोड़ा कम है।
2. उपकरण की बाहरी सतह पर कोई खास क्षति नहीं है; डायाफ्राम पर भी कोई चोट नहीं है।
18V वोल्टेज का मान दिखना चाहिए; ट्रांसमीटर क्षतिग्रस्त नहीं है, इसलिए इसे बदल दें।
क्या ट्रांसमीटर से कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है, या फिर यह हमेशा शून्य स्थिति ही दर्शा रहा ह
3051 ट्रांसमीटर, जब यह खाली होता है, तो 10.5-55VDC वोल्टेज पर काम करता है। यदि बिजली बंद होने से पहले ही इसका सामान्य रूप से उपयोग किया गया है, तो संभवतः बिजली संबंधी कोई समस्या नहीं है। 1. जड़ वाले वाल्व की स्थिति की जाँच करें।
2. प्रेशर ट्यूब में कोई अवरोध तो नहीं है, इसकी जाँच करें।
3. एक नया ट्रांसमीटर लगाकर देखें कि क्या वह सही ढंग से काम कर रहा है।
क्या यह हमेशा शून्य ही दिखाता है, या कुछ और? जाँचें कि वाल्व समूह सही तरीके से खुल रहा/बंद हो रहा है या नहीं, कोई अलर्ट संदेश दिख रहा है या नहीं। सेंसरों के केबलों के सही तरीके से जुड़े होने की भी जाँच करें। यदि फिर भी कोई समस्या बनी रहे, तो टेस्टिंग डेस्क पर इसकी जाँच करें।
यदि शून्य दिखाई दे, तो संभव है कि पाइप बंद हो गया हो। यदि कोई डेटा प्रदर्शित न हो, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या रिमोट से दबाव का मापन संभव है।
क्या हेडर बिल्कुल भी नहीं चमकता/कुछ भी दिखाई नहीं देता, या फिर दबाव में कोई परिवर्तन न होने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता? यदि पहली स्थिति है, तो देखें कि रिमोट संचार सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, एवं करंट का मान सही है या नहीं। यदि दूसरी स्थिति है, तो बिजली संबंधी जाँच करें; अगर फिर भी समस्या बनी रहे, तो उत्पाद
वास्तव में, सबसे आसान तरीका तो प्रतिस्थापन विधि ही है – किसी अन्य जगह पर इसका उपयोग करके देख लेने से ही पता चल जाएगा।
475 से जुड़कर, ट्रांसमीटर पर लगने वाला दबाव एवं उसका आउटपुट देखा जा सकता है।
यदि संकेत हमेशा शून्य ही रहता है, तो इसका मतलब है कि कोई अंतर ही नहीं है; ऐसी स्थिति में उपचार विधि भी अलग होती है। यदि संकेत हमेशा शून्य ही रहता है, तो मेम्ब्रेन बॉक्स, प्रेशर ट्यूब, रूट वाल्व, एवं थ्री-वाल्व सेट की जाँच करनी आवश्यक है। यदि कोई संकेत ही नहीं मिलता, तो सर्किट बोर्ड के कनेक्शनों, वायरिंग, एवं केबलों की जाँच करनी आवश्यक है; उसके बाद ही उन्हें बदलकर परीक्षण किया जा सकता है।
वोल्टेज का मान कम दिख रहा है; पहले इस समस्या को हल कर लें, उसके बाद ही अन्य समस्याओं की जाँच करें। ट्रांसमीटर को वापस प्रेशर टेबल पर रखें, उसे मानक 24V वोल्टेज स्रोत से जोड़ें; फिर प्रेशर टेस्ट करें। इससे पता चल जाएगा कि यह ठीक है या नहीं। यदि ट्रांसमीटर का सर्किट बोर्ड खराब हो जाए, तो उसकी मरम्मत हेतु उसी मॉडल के पुराने सर्किट बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है।