पूछना चाहता हूँ, कारखाने में भूमिगत गड्ढे हैं। आम तौर पर इन गड्ढों को रेत से भरा जाता है। इनमें सिर्फ ऊपर से नीचे जाने हेतु एक ही मार्ग है, एवं एक वेंट भी है। यदि भूमिगत खाँचों की सफाई या मरम्मत हेतु उनके अंदर कार्य करना आवश्यक हो, तो आम तौर पर भूमिगत खाँचों में मौजूद हवा को बदलने की समस्या का समाधान कैसे किया जाता है? मेरा विचार यह है कि पंखे की मदद से व्यक्ति-प्रवेश द्वार से हवा को अंदर फूँका जाए, और फिर वेंटिलेशन वाल्व के माध्यम से वह हवा बाहर निकाल दी जाए। शायद एक घंटे तक ऐसा करने से वहाँ की हवा उपयुक्त हो जाएगी, ताकि लोग वहाँ काम कर सकें। पता नहीं, क्या इस तरीके से वेंट वाली ओर न होने के कारण कंटेनर में मौजूद हवा पूरी तरह से बदल नहीं पाएगी, और कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं बच जाएगा? :o
Reply #22016-11-17
सलाह दी जाती है कि पहले नाइट्रोजन का उपयोग करके होस को सीधे भूमिगत टैंक के तल तक ले जाया जाए, ताकि टैंक में मौजूद ज्वलनशील/विषाक्त गैसें बाहर निकल जाएँ। इसके बाद, उसी तरीके से संपीडित वायु का उपयोग करके टैंक को भरा जाए, जब तक कि टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा उचित स्तर पर न आ जाए। किसी भी कोने में पानी जमा न हो, इसके लिए होज़ के सिरे की स्थिति को बार-बार बदला जा सकता है।
Reply #32016-11-18
प्रतिस्थापन के बाद, ज्वलनशील गैसों एवं ऑक्सीजन की मात्रा का विश्लेषण करना आवश्यक है; कार्य करते समय आपातकालीन स्थितियों हेतु ऑक्सीजन मास्क अवश
Reply #42016-11-18
ठीक है, धन्यवाद! मैं आमतौर पर सिर्फ डिज़ाइन का काम ही करता हूँ; वास्तविक उत्पादन प्रक्रियाओं के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इस बार मैंने काफी कुछ सीखा।
Reply #52016-12-15
युवक, पहले अंदर की गैसों की जाँच कर लें, उसके बाद ही कोई विस्तृत योजना बनाएं। क्या नाइट्रोजन से सभी कोनों में मौजूद गैसें पूरी तरह बदली जा सकती हैं? पहले परीक्षण करें, फिर प्रतिस्थापन करें, फिर पुनः परीक्षण करें, फिर मोबाइल CBA को संबंधित स्थान पर लगाएं, और अंत में सफाई करें। क्या आपकी आपातकालीन देखभाल योजना, लोगों के अंदर आने के बाद तैयार है? आदि, कई तरह के सवाल।
Reply #62016-12-15
युवक, पहले अंदर की गैसों की जाँच कर लें, उसके बाद ही कोई विस्तृत योजना बनाएं। क्या नाइट्रोजन से सभी कोनों में मौजूद गैसें पूरी तरह बदली जा सकती हैं? पहले परीक्षण करें, फिर प्रतिस्थापन करें, फिर पुनः परीक्षण करें, फिर मोबाइल CBA को संबंधित स्थान पर लगाएं, और अंत में सफाई करें। क्या आपकी आपातकालीन देखभाल योजना, लोगों के अंदर आने के बाद तैयार है? आदि, कई तरह के सवाल।
Reply #72016-12-20
पंखे की मदद से जबरदस्ती हवा प्रवाहित की जाती है; नमूनों का विश्लेषण सफल होने के बाद, कर्मचारी सांस लेने हेतु विशेष ट्यूब का उपयोग करता है, एवं आवश्यक सुरक्षा उ
Reply #82016-12-20
सलाह है कि पहले आदान-प्रतिस्थापन किया जाए, उसके बाद ऑक्सीजन सांद्रता का विश्लेषण किया जाए। कार्य करते समय बेहतर होगा कि लंबे ट्यूब वाला वेंटिलेटर इस्तेमाल किय

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.